Защита отзамыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью | Действительно ли в сетях 6-10 кВ с изолированной нейтралью
рудников и торфоразработок уставки защиты не должны быть
больше 0,075 ампера ПЕРВИЧНЫХ?
При таком жестком требовании к чувствительности защиты
с применением реле ЗЗП-1 часто ложно срабатывают защиты
не поврежденных фидеров.
Этот вопрос задал в рубрике вопрос-ответ, но ответа от
корифеев не дождался. А что скажет народ? | Голяков В.Г. | 21.06.2004 08:43 |
Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью | Причиной ложного срабатывания ЗЗП-1 очень часто являются феррорезонансные процессы в сети.
Чувствительность на реле ЗЗП определяется током замыкания
вашей сети. Если он на уровне 1-2 А при минимальном наборе потребителей,
то и уставка может быть 0.5 А. Основное требование- защита должна почувствовать замыкание и
правильно определить направление. | Александр | 19.11.2004 10:50 |