Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Прокладка транзитных кабелей по пожароопасной зоне (склад П-IIа)Поясните, пожалуйста, уважаемые эксперты следующий вопрос. Есть магазин бытовой техники, в нем есть помещение склада с пожароопасной зоной П-IIа, в котором храняться

промышленные товары и бытовая техника. Склад отделен от торгового зала кирпичной стеной. Я должен проложить в торговом зале вдоль этой стены, разделяющей торговый зал от склада

кабельный канал с транзитными кабелями, идущими в торговый зал для его питания. Мне говорят что можно проложить лоток прямо по этой стене, разделяющей склад и торговый зал. Но,

по-моему, границы пожароопасной зоны П-IIа в помешении склада определяются стенами склада, и я им возражаю, что по ПУЭ п.7.4.37 ("7.4.37. Через пожароопасные зоны любого

класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу

(производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений") нельзя идти по стене, надо отступать на 1 метр от этой стены, и на этом расстояннии проложить

лоток. На мои возражения отвечают, что это ересь и в этом пункте нет логического смысла! Но, ведь этот пункт существует и не отменен. Как быть? Может быть, имеется в виду что

эти проводки не являются транзитными, т.к. относятся к питанию этого же магазина, но тогда п.7.4.37. не действует и можно прокладывать кабели даже по складу?
Дополнительно, поясните, если электрощитовая расположена через стену от этого склада, то как быть с расположением щитов и кабелей вдоль этой стены? Надо тоже соблюсти

расстояние в 1 м? А как быть с настенными щитами? Т.е. их нельзя вешать на эту общую стену со складом, иначе опять нарушение п.7.4.37?
Владимир29.04.2010 13:20
транзитные кабели через склад.Доброго всем здоровья!
Вот бы если бы все так упорно заморачивались на счёт современной защиты этих кабелей
и конечных токоприёмников. Я имею ввиду современные и качественные автоматические выключатели категории В с третьей степенью дугогашения,электромеханические УЗО типа А,
грозоразрядники установленные в три ступени с соответсвующими категориями,и конечно же заземление плюс уравнивание потенциалов,электромагнитная экология жилья и рабочих мест.
Вот тогда бы у нас пожары из за электрических причин снизились бы почти на сто процентов!
Лично я так думаю,но я могу и ошибаться. И ещё наши ПУЭ НАПОМИНАЮТ некоторые законы в отдельных штатах США где на пример может встретиться закон запрещающий бить пьяную тёщу
веником на улице после дожжечка в четверг.
Так что ЕСЛИ Вы радеите за то чтобы у Вас не случился пожар,то тогда сконцентрируйтесь на указанных мною позициях,а если Вас больше волнует чтобы до Вас недокапался какой нибудь инспектор начитавшийся до
безумия или до бешеной подлости ПУЭ,ГОСТов,СНИПов и т.п.- то тогда продолжайте мучиться в выбранном Вами направлении.
Прошу прощения за неумелое выражение своих мыслей и быть может за излишнюю резкость(ни чего личного-всё обобщённое).
павел12.07.2010 22:58

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024