Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУЗдравствуйте.
Возник вопрос: какие допускаются потери напряжения от щита 0,4 кВ ТП до ВРУ здания (например, жилого дома)?
СП31-110-2003 регламентирует потери до самого удаленного электроприемника 7,5%.
Инструкция по устройству городских электрических сетей регламентирует потери от ТП до ВРУ здания 4-6%.
Но в экспертизе утверждают, что потери от ТП до самого удаленного электроприемника могут быть не выше 5%. То есть если внутри здания 2%, то во внешних сетях (от ТП до ВРУ) только 3%.
Мое мнение: от ТП до ВРУ здания потери могут составлять 5%. Где правда?
Владимир30.06.2010 17:31
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУЕсли не прописано
«нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах приемников электрической энергии» (ГОСТ 13109-97),

То может быть от 5-10%.
Еще: «для сетей напряжением 220-380 В на всем их протяжении начиная от шин ТП и до последнего электроприемника от 5-6,5%» (Боровиков, Косарев. Эл.сети. «Энергия» 1977г. Стр.119)))) старое но все же))
Алексанрр30.06.2010 17:58
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Полагаю речь идет о 5% от номинала (220/380В) и 7,5% от (230/400В).
ElektrikValera01.07.2010 15:25
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУ7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.
Полагаю речь идет о 5% от номинала (220/380В) и 7,5% от (230/400В).
ElektrikValera01.07.2010 15:26
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУНе надо путать допустимое "отклонение напряжения на зажимах электроприемников" и "допустимые потери напряжения в линии". В рабочей документации при выборе сечений кабелей как правило расчитывают потери напряжения в линии. Для обеспечения требуемого отклонения напряжения на зажимах электроприемника 5 % допустимые потери напряжения в линии могут достигать от 5,1 до 9,3 % в зависимости от мощности силового трансформатора, его коэффициента загрузки и коэффициента мощности подключаемой нагрузки.Сергей20.08.2010 12:23
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУЭксперты, которые Вам это утверждают, не знают разницы между отклонением напряжения на зажимах и потерей напряжения в электрических сетях.Сергей21.08.2010 13:06
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУПотери напряжения от ТП до ВРУ 5%
От ВРУ до н.у. ЭП (силового) 5%
От ВРУ до н.у. лампы 3%
Анзор26.10.2016 18:13
Допустимые потери напряжения от ТП до ВРУПотери напряжения от ТП до ВРУ 5%
От ВРУ до н.у. ЭП (силового) 5%
От ВРУ до н.у. лампы 3%
Анзор26.10.2016 18:13

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024