Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
система плавного пуска электродвигателя 6кВпожалуйста подскажите как работает система плавного пуска электродвигателя 6 кВ есть 4 сш от каждой по 1-ой ячейки какое оборудование ещё нужно и как реализовать задуманоесергей22.11.2011 11:54
система плавного пуска электродвигателя 6кВНа один электродвигатель: одна ячейка 6 кВ отходящей линии на УППВЭ (устройство плавного пуска высоковольтного электродвигателя) с применением требуемых защит для защиты двигателя, одна ячейка для подключения двигателя прямого включения, 100 В с ТН секции шин для синхронизации напряжения, ~220 В (возможно 380 В) для питания оборудования УППВЭ – все. После пуска с помощью УППВЭ происходит включение выключателя прямого включения и отключение выключателя к УППВЭ, соответственно еще цепи управления обоими выключателями от УППВЭ.
Для пуска нескольких двигателей одним УППВЭ применяется также система группового управления и «пусковая шина» к которой и подключаются поочередно пускаемые электродвигатели.
Сергей22.11.2011 17:36
система плавного пуска электродвигателя 6кВ А можно ли поставить после отходящих линий дополнительные выключатели и системы плавного пуска для каждого двигателя отдельно и комутировать ими сергей23.11.2011 11:04
система плавного пуска электродвигателя 6кВМожно, только, если я правильно понял, в этом случае на один двигатель будет три выключателя, в описанном мной случае их всего два.Сергей23.11.2011 20:00
система плавного пуска электродвигателя 6кВА можно ли сделать так, установить один выключатель со всеми необходимыми защитами двигателя, не устанавливая дополнительных. При включении он включает двигатель через плавный пуск и остаётся работать не шунтируя УППВЭ?сергей24.11.2011 07:11
система плавного пуска электродвигателя 6кВВ любом случае необходимо отключить силовой тиристорный модуль УППВЭ после пуска двигателя, но это можно обеспечить шунтирующим контактором, встроенным в шкаф УППВЭ, завод-изготовитель предусматривает контакторы током до 400 А, в этом случае можно обойтись одним выключателем. Если токи выше, завод может поставить дополнительный шкаф с шунтирующим выключателем и выключателем на УППВЭ, как бы опция к системе УППВЭ.Сергей24.11.2011 10:21
система плавного пуска электродвигателя 6кВбольшое спасибо за консультацию если распологаете возможностью вышлите пожалуйста какие нибудь схемы для ознакомления мой email serega_aspmk-519@mail.ru Заранее благодарен с уважением Серёгасергей24.11.2011 11:21

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024