Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Активное и Реактивное сопротивление кабелей включенных паралельно-Как считать Кз 1-ф и 3-ф при условии что от транса к потребителю идут к примеру в паралель два и более кабеля???

-Вот мои мысли

R1 активное сопрот прямой последовательности/ делим на колво кабелей
X1 реактивное сопрот прямой последовательности/ можно оставить прежним, но я домножил на 0,95 при 2 кабелях
R0 активное сопрот обратной последовательности/ домножаю на 0,65 при 2 кабелях
Х0 реактивное сопрот обратной последовательности/ домножаю на 0,65 при 2 кабелях
Z фаза ноль/ делим на колво кабелей
R контактов /помоему это сопротивление не изменится

КТО ЧТО ДУМАЕТ, ПРАВИЛЬНО ИЛИ КАК
Pglubokov25.01.2012 12:12
Активное и Реактивное сопротивление кабелей включенных паралельноПосмотрите ГОСТ 28249-93 (до 1 кВ), ГОСТ Р 52735-2007 (выше 1 кВ), РД 153-34.0-20.527-98. Что касается расчета однофазного замыкания, то по ГОСТ расчетное значение КЗ получается больше, чем методом расчета петли "фаза-ноль".Сергей25.01.2012 18:37

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024