Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Сближение ВЛ 110 кВПроектная организация выполнила проект строительства ВЛ 110 кВ в местности приравненной к району Крайнего Севера. Параллельно ВЛ 110 кВ проложен подземный нефтепровод. На одном из участков произошло сближение ВЛ 110 кВ и нефтепровода менее 1000 м.
ВОПРОС: нарушается ли раздел пункта 2.5.288 ПУЭ 7 изд. в части "В районах Западной Сибири и Крайнего Севера при параллельном следовании ВЛ 110 кВ и выше с техническими коридорами подземных магистральных трубопроводов для транспорта горючих жидкостей и газов расстояние от оси ВЛ до крайнего трубопровода должно быть не менее 1000 м".
ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ: в нашем проекте технический коридор подземных магистральных трубопроводов отсутствует т.к. трубопровод запроектирован в однотрубном исполнении
Александр09.09.2014 11:36
Сближение ВЛ 110кВКорректный ответ на поставленный вопрос можно получить после уточнения следующих обстоятельств: 1.Отнесение местности с трассой прокладки магистрального нефтепровода (МНП)к районам Крайнего Севера надлежащим образом обосновано и подтверждается постановлением Совмина СССР от 10.10.1967г.№1029??Районы Крайнего Севера и районы приравненные к районам КС это не совсем одно и тоже. Приравненные к районам КС это практически льготы гражданам. К технике самое малое отношение. В ПУЭ говорится только про районы Крайнего Севера. -- Если надлежащего обоснования нет, то нет и вопроса; 2.Прокладывается одиночный МНП? Прохождение трассы в коридоре магистральных трубопроводов исключено?--В том случае, если речь идёт об одиночном МНП по терминологии соответствующего СП(СНиП),то требования п.2.5.288 ПУЭ 7-е изд. в части нормируемого расстояния сближения при параллельном следовании МНП с ВЛ 110кВ и выше не менее 1000 м на такой трубопровод не распространяется. В аналогичной ситуации проложен МНП ВСТО в Тындинском районе Амурской области на расстоянии менее 1000 м от ВЛ 220кВ. Местность приравнена к районам К С, труба одна. Возражения заинтересованных субъектов и надзорных органов были сняты после получения соответствующих пояснений. Леонов С.С.10.09.2014 12:11

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024