Установка апаратов защитыПрошу разъяснить действует ли п.3.1.16 ПУЭ главы 3.1 в отношении установки вводного аппарата РУ-0.4кВ на нормируемое расстояние (6 метров) от зажимов трансформатора на стороне 0.4кВ.Владимир28.11.2014 13:46
установка аппаратов защитыПункт 3.1.16 ПУЭ 6-го изд. конечно действует .В тексте этого п. 3.1.16 нет нормы для расстояния от трансформатора до аппарата на вводе в РУ-0,4 кВ . Регламентируется расстояние от магистрали до аппарата защиты на ответвлении и до точки в сети со снижением сечения проводника . Правильнее это расстояние в настоящее время принимать по ГОСТ Р 50571.4.43 (пп 434.2.1 ; 434.3 и другим L<= 3,0м). По п.п. ПУЭ 6-го изд. 3.2.66 и 3.2.67 сборка РУ НН на расстоянии не далее 30 м от трансформатора считается в непосредственной близости и , если стороны ВН и НН трансформатора обслуживаются одной организацией ,то аппарат на вводе РУНН можно не ставить вообще. Леонов С.С.01.12.2014 14:54

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024