Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
1-я категория электроснабженияСложилась такая ситуация: Есть 2-х трансформаторная ТП
с РУ 0,4 кВ, оснащенная АВР. От РУ 0,4 кВ запитано
двухсекционное ВРУ с секционным автоматом. От ВРУ
запитаны одной кабельной линией соответственно шкаф
пожарной сигнализации и щит управления
вентиляции( отностяся к I категории электроснабжения).
Заказчик утверждает, что их необходимо
запитывать 2-я кабельными линиями. Прав ли он?
Необходимо ли дополнительно устанавливать АВР в ВРУ?
Александр03.12.2014 11:18
1-я категория электроснабжения"От ВРУ запитаны одной кабельной линией соответственно шкаф
пожарной сигнализации и щит управления вентиляции" - перерубили этот кабель и какая у Вас будет категория? А пожсигнализация и вентиляция относятся к первой.
Владимир04.12.2014 15:53
1-ая категория электроснабженияСовременный СП 6.13130.2013 в п.4.10 несколько "туманно" ,но всё же однозначно требует организовать питание систем противопожарной защиты (СПЗ) по 1-ой категории от панели противопожарных устройств (ППУ) с АВР подключаемой к ВРУ. Если ППУ это отдельный "красный" шкаф, то конечно два кабеля от разных источников. Если ППУ в составе ВРУ, то тогда может быть общий АВР (для всех приёмников 1-ой категории) , но при безусловном выполнении требований п.4.10 СП6.13130.2013 --панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки противопожарной защиты, следует обеспечить селективную работу защитных аппаратов в сети до ТП и проч. и проч.. Автору проектной продукции необходимо решить- стоит заниматься таким "эксклюзивом"? Ответ на аналогичный вопрос можно увидеть в сборнике конторы Шалыгина А.А. №2/2013г. (Информационные материалы ПМНиЭЭу Московский институт энергобезопасности и энергосбережения) Леонов04.12.2014 16:21
1-я категория электроснабженияОт данного ВРУ так же питается насос, отнесенный к первой
категории не имеющий технологического резервирования.
Получается его тоже надо запитывать двумя кабелями?
Александр05.12.2014 08:46
1-я категория электроснабженияОт данного ВРУ так же питается насос, отнесенный к первой
категории не имеющий технологического резервирования.
Получается его тоже надо запитывать двумя кабелями?
Александр05.12.2014 08:47
1-ая категория электроснабженияВ любом случае линия на насос это ступень конечного распределения. Соответственно нет необходимости в резервном (втором кабеле),конечно если выше в схеме (к источнику) есть АВР. Нет резервного приёмника -нет резервного кабеля. Если насос элемент СПЗ ,то он подключён к ППУ с АВР. Если это насос вне СПЗ, но 1-ой категории, то он подключён к ВРУ с АВР. К единичным электроприёмникам любой категории надёжности электроснабжения две линии как правило не прокладывают из-за полного отсутствия целесообразности. Леонов05.12.2014 11:26
1-ая категория электроснабженияА если насос идет в комплекте со шкафом управления,
не имеющий АВР. Получается он не является конечным
электроприемником. Как запитывать данный шкаф?
Александр05.12.2014 13:41
!-ая категория электроснабженияШкаф насоса требующего 1-ую категорию надежности следует подключить одной линией к шинам, которые оснащена АВР (питаются от двух источников). Леонов05.12.2014 14:52
1-ая категория электроснабженияОдним насосом не обеспечишь технологическое резервирование, значит и 1 категории надежности электроснабжения. Необходим 2 насос, вторая линия эл. питания от АВР и система автоматического переключения водоснабжения между насосами. Хадаев22.12.2014 11:43
1-ая категория электроснабженияУ автора темы речь о технологическом резервировании не идет. Вопрос по категории надежности электроснабжения для указанного насоса. И почему Вы привязываете технологическое резервирование к категории надежности. Простой пример: без каких-либо сложностей обеспечу электроснабжение электрозадвижки по 1 категории, при этом, электрозадвижка одна и она не резервируется. Кабель для питания электрозадвижки также один.Сергей22.12.2014 11:59
1-ая категория электроснабженияВ данной ситуации, надежность электроснабжения для потребителей 1 категории необходима для водоснабжения объекта, где перерыв в водоснабжении приведет к авариям и угрозе жизни населения и животных, а также выходу из строя оборудования.
Необходимо рассматривать категорию надежности электроснабжения для данной электроустановки без отрыва от всего взаимосвязанного технологического оборудования, иначе выход из строя одиночного кабеля, задвижки, электродвигателя приведет к непоправимому ущербу.
Хадаев22.12.2014 14:37
1-ая категория электроснабженияНередко предусматриваются электрозадвижки, электроснабжение которых осуществляется по особой группе I категории надежности. Какие, по Вашему мнению, мероприятия следует предусмотреть для обеспечения всех требований, за исключением обеспечения электроснабжения от трех независимых ИП на щите управления, с учетом п.3.9.3 НТП-99?Сергей23.12.2014 06:29
1-ая категория электроснабженияСчитаю, требования использования технологического резерва или отказа от него заключены в непосредственности участия ЭП в обеспечении жизнедеятельности и производственных процессов. Безусловно, не исключена для одиночной задвижки и особая категория при постоянном контроле состояния ее остальной механической части и возможности ремонта без останова процесса. То же самое касается и одиночного ЭП, участвующего в непосредственном обеспечении жизнедеятельности. Для чего схемы управления и сигнализации ЭП выполняются с возможностью удаленного контроля, обслуживающий персонал работает в круглосуточном режиме при наличии не снижаемого складского запаса запчастей. В любом случае, перерыв в обеспечении жизнедеятельности и технологических процессов оборудования должен отсутствовать. В любом случае,
Хадаев24.12.2014 09:24
1-ая категория электроснабженияНе "царское" дело для электрика назначать количество и функционал насоса. Как и любого другого ЭП,кроме элетроосвещения и электрообогрева. Не следует уводить разговор от сути темы заявленной Александром. Какой складской резерв, какое время восстановления питания персоналом для первой категории? Питание восстанавливается действием автоматики,перерыв питания на время её работы. Если технолог решит -нужен второй (резервный) насос,то подключим отдельным кабелем со второй секции шин с неявным (как правило) АВР на РУ НН (схема "вилка" на сленге),но не в коем случае не "штаны"(схема с явным резервом и с общей точкой повреждения). Не следует переживать за судьбу "одинокой" задвижки. У её как правило,а вернее всегда есть ручной дублёр привода. На противопожарной трубе пено-водопровода пара крепких мужских рук приведёт запорную арматуру в нужное состояние и за допустимое время. На Омском НПЗ пять ребят из сборной бригады закрыли задвижку(вращая по очереди штурвал по 10-15 сек.) на трубе с Dу2000 мм за время около 2 минут. Пожарные трубопроводы в "бытовухе" конечно много меньшего диаметра. Справиться с арматурой на трубе в адмбытовом здании сможет любой взрослый внезависимости от национальности,вероисповедания и прочих оригинальных особенностей. леонов27.12.2014 17:30
1-я категория электроснабженияНе стоит забывать, что первую категорию не получить от ВРУ с секционником.
Разве только взять с верхних клемм вводных автоматов и то, сильно закрыв на всё глаза.
Т.к. по определению независимого источника электроснабжения, питание нужно брать после коммутационного аппарата и до аппарата защиты!
Т.ч. тянуть нужно еще 2 кабеля от подстанции.
Михаил29.12.2014 12:39
1-я категория электроснабженияНе стоит забывать, что первую категорию не получить от ВРУ с секционником.
Разве только взять с верхних клемм вводных автоматов и то, сильно закрыв на всё глаза.
Т.к. по определению независимого источника электроснабжения, питание нужно брать после коммутационного аппарата и до аппарата защиты!
Т.ч. тянуть нужно еще 2 кабеля от подстанции.
Михаил29.12.2014 12:39
1-ая категория электроснабженияМихаил, если я правильно понял, Вы считаете, что
1 электроснабжение потребителей по I категории надежности должно осуществляться без применения аппаратов защиты линии?
2 Разве мы не можем подключить односекционный шкаф с АВР на два ввода, каждый ввод из которых будет подключен на соответствующую секцию ВРУ, понятно, что обязательным условиям будет электроснабжение двух секций ВРУ от двух независимых источников питания.
Сергей30.12.2014 11:42

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024