Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
ПУЭ 1.3.26Необходимо внести ясность по, казалось бы, простому вопросу. Прокладка кабеля в земле: при выборе дл.допустимого тока кабелей из сшитого полиэтилена большинство проектировщиков вводят коэффициенты из таблицы 1.3.26 о кол-ве работающих кабелей, которая предназначена для кабелей в бумажной изоляции!!! Ссылки в ПУЭ на данную таблицу в разделе для кабелей с ПВХ изоляцией нет. Объясните, почему эта таблица применяется для ПВХ.
И второй вопрос правомерно ли вводить эти же коэффициенты для кабелей, ток которых выбран по госту, а не по ПУЭ.
Ирина26.03.2015 09:00
ПУЭ табл. 1.3.261. Использовать прямо и ссылаться на табл. 1.3.26 ПУЭ 6-го изд. безусловно нельзя. Обоснованием этого утверждения является разъяснение авторов главы 1.3 ПУЭ (они имеют право толковать положения указанных правил).Смысл ответа на вопрос аналогичный заданному Ириной и помещённый на стр.38-39 Информ. сборника Проектирование Монтаж Наладка и Эксплуатация Электро Оборудования №4 за 2009 г. следующий- положения раздела (главы) 1.3 ПУЭ 6-го изд. давно устарели; следует использовать требования, положения современного ГОСТ Р 50571.5.52:2011. К сожалению эта рекомендация мудрецов из ассоциации Росэлектромонтаж несовсем корректна. Указан ГОСТ на низковольтные сети. Следовательно, если кабели до 1 кВ,то в этом ГОСТе всё есть. 2. Для сетей выше 1 кВ полагаю будет правильным (с правовой точки зрения) использовать материалы заводов-изготовителей (поставщиков)кабельной продукции (любой в т.ч. с СПЭ изоляцией). В инструкциях, руководствах фирм по монтажу, эксплуатации современных "сухих" кабелей с СПЭ, ЭПР есть всё в т.ч. и коэффициенты снижения Iдоп в зависимости от количества, конфигурации расположения кабелей в траншее. Другое дело ,что в этих таблицах производителей содержатся те же цифры , что и в гл. 1.3 ПУЭ. Но это уже ответственность производителей (авторов инструкций) и никак не проектировщиков. 3. Следует осторожно относиться к назначенным производителем Iдоп для кабелей с СПЭ в грунте. Обычно указывается, что ток определён для условий Тгрунта=20гр С, Тжилы=90гр С .Далее некоторые поставщики мелким шрифтом поясняют--если из-за высокой (90гр С)температуры кабеля возможно высушивание грунта окружающего кабели, то необходимо снизить токовую нагрузку до значения гарантирующего Тж не более 60гр С. Это издержки пиар ходов. 4. Относительно судьбы "электротехнической библии" к сожалению ничего хорошего не известно. Общее правило действуют те части, которые не заменены более современными и более строгими НТД. Само собой действует то, что вошло в соответствующие перечни к ФЗ. С другой стороны ПУЭ это такой железобетонный документ, внести изменения в который не имеют полномочий ни Правительство РФ, ни федеральные органы исполнительной власти (см. письмо Минэнерго России от07.11.12г. №10-2311 на стр. 40 Инф. сб. ПМНИЭЭО №1 2013г. Хотелось бы знать-а президент РФ, Госдума, совет федераций обладают такими полномочиями ?? Леонов02.04.2015 13:36

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024