Новости Электротехники 1(103) 2017





Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Подключение Сторонних потребителейЗдравствуйте.
прошу пояснить правильность в орг. и техн.
мероприятиях при подключении сторонних потребителей
к КТПН-6/0,4кВ по стороне 0,4кВ.
Если КТПН является электроустановкой, то подключение должно
быть по НД.
или можно подключить в порядке текущей эксплуатации - если КТПН
не принимать за электроустановку, а принять его как составляющую.
Спасибо.
Евгений13.03.2016 12:35
Подключение Сторонних потребителейЕсли КТПН в вашей собственности.Выдать ТУ сторонним потребителям(СтП) и пусть подключаются к КТПН, но конечно при условии-суммарная мощность прежних нагрузок и СтП не более разрешённой к использованию от сетевой компании. Если превышение, то путь у Стп один- просить в снабжающей конторе технологическое присоединение по правилам НТД. Леонов16.03.2016 14:50

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

WebStudio Banner Network

Rambler's Top100 Rambler's Top100

Copyright © by news.elteh.ru
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции news.elteh.ru
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна