Ложные срабатывания УЗОНа страничке сайта "Вопрос-ответ" Денис Иванов
интересуется причинами срабатывания дифференциального
автомата в цепи питания стоек с инфокммуникационным
оборудованием, оснащенные источниками бесперебойного
питания.
Юрий Водяницкий, главный специалист
компании «ИнтерЭлектроКомплект» (г. Москва)предлагает
осуществить ряд мер по подавлению электромагнитных
помех, вызывающих ложное срабатывание УЗО
(дифавтомата).
Следует заметить, что причиной срабатывания УЗО
(дифавтомата) может являться технологическая утечка в
нагрузке. Дело в том, что компьютерное и
телекоммуникационное оборудование оснащено т.н.
импульсными блоками питания. Не вдаваясь в подробности
схемотехники этих блоков следует заметить, что у них
на входе содержатся LC-фильтры, средняя точка которых
соединена с корпусом оборудования. Возникает ток
утечки Iy через ёмкость фильтра. Этот ток замыкается
через нулевой защитный проводник PE и может вызывать
небаланс прямого Iп и обратного токов Iо, который
может вызвать срабатывание УЗО. Дифференциальный ток,
вызывающий срабатывание УЗО как раз и составляет
ёмкостной ток утечки через фильтр: Iy=Iп-Iо. Это
явление описано в литературе. Ток утечки составляет
около 2 мА на единицу оборудования.
Второй причиной может быть срабатывание УЗО из-за
импульсного характера тока нагрузки, который
характерен для импульсных блоков питания. Крест-фактор
(отношение амплитуды к действующему значению тока) для
импульсных блоков составляет 3:1. Соответственно УЗО
должно быть выбрано именно для такого характера тока
нагрузки. ИБП, о которых упоминает Денис Иванов,
скорее всего т.н. линейно-интерактивного типа, которые
характеризуются тем,что не корректируют форму тока
нагрузки в режиме работы от сети и импульсные токи
нагрузки будут протекать через УЗО.
Таким образом, следует обратить внимание на величину
технологической утечки и тип УЗО, расчитанный на
импульсный характер токов нагрузки.
Возможными решениями проблемы может быть "разнесение"
нагрузок на разные УЗО (дифавтоматы) с тем, чтобы
уставка дифференциального тока(номинал срабатывания
УЗО) не превышала 0,5 каталожного значения.
Ориентировочные величины для оценки токов утечки: 2 мА
на единицу оборудования или 1-2 мА на 1 А тока
нагрузки.
Александр Воробьёв16.12.2002 10:37
Как расчитать УЗОКак правильно расчитать УЗО в квартиру?Фёдор19.02.2003 16:46
УЗОПосмотрите на сайте www.uzo.ruВладимир04.03.2003 20:54
Источник бесперебойного питанияПараметры определяющие скорость реакции ИБП? Иван25.12.2005 21:23

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024