Нейтральная территория? | 1.Согласно ППЭЭ граница раздела:
...б) при кабельном вводе - на наконечниках
питающего кабеля НА вводе в здание.
2.Согласно ПУЭ...
...7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено
ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или
несколько ВУ или ВРУ.
Наше ВРУ находится НЕ на вводе в здание.
Как определяется граница раздела между
энергоснабжающей организацией и потребителем?
К кому относится кабельная линия проходящая внутри
знания? | Александр | 24.12.2002 11:00 | Нейтральная территория? | Вообще-то граница раздела балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности устанавливается актом
разграничения, а там, кто как может и хочет. А если
актом не предусмотрено, то согл. ППЭЭ - т.е. кабель
пришел с ТП куда-то, и все. А у нас (г. Радужный) акты
разграничения и в ТП, и во ВРУ есть (ТП и ВРУ ж.д.
обсл. мы - горэлектросети). Если есть вопросы - на
мыло. | Yandy | 13.01.2003 17:39 |