Значение удельного сопротивления грунта (песка) на расчет заземляющего устройствСогласно ПУЭ, нормативное значение сопротивления заземляющего устройства = 4 Ом.
Может ли повлеять значение удельного сопротивления грунта, в данном случае-песка,
на дяситекратное увеличение нормативного показателя
Денис Владимирович24.03.2005 22:01
Значение удельного сопротивления грунта (песка) на расчет заземляющего устройствУдельное сопротивление песка 400-1000 Ом,м и более. 4 Ом
необходимо выдержать. Рекомендую использовать больше
вертикальных заземлителей L=5м и для всего контура
использовать оцинкованную сталь.
Андрей25.03.2005 09:55
Значение удельного сопротивления грунта (песка) на расчет заземляющего устройствМожно произвести обработку почвы вокруг вертикальных электродов суспензией глины,или солью, на 1/3 их длины, диаметром 0,5 м. вокруг электрода.
edisson06.04.2005 13:56