Значение удельного сопротивления грунта (песка) на расчет заземляющего устройств | Согласно ПУЭ, нормативное значение сопротивления заземляющего устройства = 4 Ом.
Может ли повлеять значение удельного сопротивления грунта, в данном случае-песка,
на дяситекратное увеличение нормативного показателя | Денис Владимирович | 24.03.2005 22:01 | Значение удельного сопротивления грунта (песка) на расчет заземляющего устройств | Удельное сопротивление песка 400-1000 Ом,м и более. 4 Ом
необходимо выдержать. Рекомендую использовать больше
вертикальных заземлителей L=5м и для всего контура
использовать оцинкованную сталь. | Андрей | 25.03.2005 09:55 | Значение удельного сопротивления грунта (песка) на расчет заземляющего устройств | Можно произвести обработку почвы вокруг вертикальных электродов суспензией глины,или солью, на 1/3 их длины, диаметром 0,5 м. вокруг электрода.
| edisson | 06.04.2005 13:56 |