Срабатывание УЗО при пуске АДДля передвижного манипулятора с АД 37кВт пробовали установить УЗО с Iн=80А
и In=100мА (реально- 90мА).Срабатывает при пуске двигателя.
Кто может поделиться опытом применения УЗО для подобных устройств?
Виктор З.28.04.2005 14:25
АДНасколько я понимаю, Вы установили не УЗО, а дифф. автомат.
А какая кривая тогда у него!?
Пишите лучше по почте:
s_muzika@aqc.ru
Cергей Музыка14.05.2005 14:32
АДНасколько я понимаю, Вы установили не УЗО, а дифф. автомат.
А какая кривая тогда у него!?
Пишите лучше по почте:
s_muzika@aqc.ru
Cергей Музыка14.05.2005 14:32
Срабатывание УЗО при пуске АДДобрый день Виктор,

Проблема может состоять в том, что Ваше устройство (передвижной манипулятор) в зоне защиты УЗО генерирует высшие гармоники с номером кратным трем, образующим систему токов нулевой последовательности, а ведь именно большинство УЗО построены с использованием в качестве измерительного/чувствительного элемента трансформатора тока нулевой последовательности, и именно эти гармонические составляющие и приводят к ложному срабатыванию УЗО. Если в Вашем манипуляторе есть устройства плавного пуска или регулирования частоты вращения, создающие вышеуказанные гармоники, то использование УЗО возможно только при установке соответствующего фильтра ЭМС (электромагнитной совместимости).

С уважением,
Руководитель группы
Продакт-менежмента A&D ET:
“Электроустановочное оборудование
и техника автоматики зданий
InstaBus KNX/EIB от А до Я !”

Фролов Николай Владимирович
Siemens Ltd. Russia
Фролов Николай25.05.2005 17:49
срабатывание УЗОДобрый день,Николай Владимирович!
На манипуляторе стоит обычный АД и включается пускателем.Но
может "виновата" схема подключения: машина питается через 4-х
проводный кабель, корпус ее зануляется,а затем всю схему машины
подключили через 4-х полюсное УЗО?
Виктор З.06.06.2005 10:55
Срабатывание УЗО при пуске АДВозможно изоляция двигателя старая. Возникает большой ток утечки.
Учтите, что нулевой рабочий проводник по ПУЭ после УЗО не должен иметь никаких соединений с нулевым защитным продником(ни с какими заземляющими элементами) и PEN также нельзя пропускать через УЗО.
Виталий25.06.2005 05:15
Срабатывание УЗО при пуске АДВозможно изоляция двигателя старая. Возникает большой ток утечки.
Учтите, что нулевой рабочий проводник по ПУЭ после УЗО не должен иметь никаких соединений с нулевым защитным продником(ни с какими заземляющими элементами) и PEN также нельзя пропускать через УЗО.
Виталий25.06.2005 05:15

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024