 | Имею ли я право применить силовой кабель с медными жилами? | В ПУЭ написано "2.1.49. Для стационарных электропроводок должны применяться преимущественно провода и кабели с алюминиевыми жилами. Исключения см. в 2.1.70, 3.4.3, 3.4.12, 5.5.6, 6.5.12-6.5.14, 7.2.53 и 7.3.93." Я в дипломном проэкте выбрал для питания от РП до ТП 10/6 кВ СК ПвВ 3*185 с медными жилами, мне за 7 дней перед защитой сказали что ПУЭ запрещает его применеие, выбирай алюминий, как мне быть ни к одному исключению мой случай не подходит!!! Можно ли как нибудь обосновать кроме ТЭО )))), что медь применить можно? | Владимир | 21.05.2005 10:24 |  | Медный кабель | Можешь попробовать обосновать применение меди следующими соображениями 1. Взрывоопасная зона - применяется тока медь
 2. РП находится на побережье моря - из за конденсации воды с солью применяется медь
 3. А вообще - алюминий существенно дешевле, так что поменяй марку кабеля, мой тебе совет
 | Палыч | 23.05.2005 20:03 | 
 |  |  