расстояние от кабелей до трубопроводовДобрый день. Может ли кто нибудь подсказать, где нормируется расстояние от кабелей до трубопроводов в общественных зданиях? (п.2.1.1 ПУЭ при сечениях кабеля более 16 кв.мм отсылает к главе 2.3, где расстояние нормируется только для производственных зданий)Сергей Клименко07.06.2005 15:17
ПУЭПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Cергей Музыка09.06.2005 10:37
ПУЭПУЭ
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Cергей Музыка09.06.2005 10:37
расстояние от кабелей до трубопроводоввся проблема в том, что глава ПУЭ 2.1 применима только для кабелей сечением не более 16 кв.мм (п.2.1.1). чем руководствоваться, если сечение более 16 кв.мм?Сергей Клименко09.06.2005 10:47
Трубопровод2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до трубопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89.
2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь такую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте прохождения кабелей в любое время года не превышал 10°С для кабельных линий до 10 кВ и 5°С - для линий 20-220 кВ.
Cергей Музыка09.06.2005 13:03
расстояние от кабелей до трубопроводовCергей! 2.3.88 и 2.8.89 относятся к прокладке кабелей в земле... вопрос же состоит в том, какое должно быть расстояние ВНУТРИ ОБЩЕСТВЕННОГО здания?Сергей Клименко09.06.2005 13:28
ПУЭИзвини!
Не удосужился почитать подробно.
Получается, что есть нормы только для производ-х помещений.
Почитал ГОСТ Р 50571.15-97, тоже ничего конкретного:
528 Сближение с другими инженерными сетями
528.1 Сближение с электрическими сетями
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.
528.2 Сближение с неэлектрическими сетями
528.2.1 Не следует монтировать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут вредно воздействовать на них, если они не защищены от такого воздействия соответствующим экранированием, препятствующим отводу от них тепла.
528.2.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными выделению конденсата (такими, как сети воды, пара или газа), следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их вредного воздействия.
528.2.3 Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот.
Примечание - Это может быть достигнуто:
- размещением сетей на достаточном расстоянии друг от друга;
- использованием механического и теплового экранирования.
528.2.4 Там, где электрические сети располагаются вблизи других сетей, необходимо выполнять следующие условия:
- электропроводки должны быть хорошо защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной их эксплуатации;
- защита от косвенного контакта должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3, при этом неэлектрические металлические сети следует рассматривать как сторонние проводящие части.
Cергей Музыка09.06.2005 14:57
ПУЭИзвини!
Не удосужился почитать подробно.
Получается, что есть нормы только для производ-х помещений.
Почитал ГОСТ Р 50571.15-97, тоже ничего конкретного:
528 Сближение с другими инженерными сетями
528.1 Сближение с электрическими сетями
528.1.1 Электрические цепи с напряжениями диапазонов I и II по ГОСТ Р МЭК 449-96 не должны находиться в одной и той же электропроводке, если каждый кабель не имеет изоляции, рассчитанной на максимальное присутствующее в этой электропроводке напряжение, или если не выполнено хотя бы одно из следующих условий:
- каждый проводник многожильного кабеля изолирован с расчетом на максимальное напряжение в кабеле или
- кабели, имеющие изоляцию на разные напряжения, монтируются в отдельных секциях специальных кабельных каналов или коробов, или - применяется прокладка в разных трубах.
Примечание - Может потребоваться специальное рассмотрение возможного влияния электромагнитных и электростатических помех на линии связи, компьютерные и другие им подобные сети.
528.2 Сближение с неэлектрическими сетями
528.2.1 Не следует монтировать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, которые могут вредно воздействовать на них, если они не защищены от такого воздействия соответствующим экранированием, препятствующим отводу от них тепла.
528.2.2 В местах, где электропроводка проходит под сетями, подверженными выделению конденсата (такими, как сети воды, пара или газа), следует предусматривать меры для защиты электропроводки от их вредного воздействия.
528.2.3 Там, где электрические сети располагаются рядом с неэлектрическими сетями, их необходимо располагать так, чтобы любые предполагаемые операции на этих сетях не наносили бы вреда электрическим сетям и наоборот.
Примечание - Это может быть достигнуто:
- размещением сетей на достаточном расстоянии друг от друга;
- использованием механического и теплового экранирования.
528.2.4 Там, где электрические сети располагаются вблизи других сетей, необходимо выполнять следующие условия:
- электропроводки должны быть хорошо защищены от вредного воздействия других сетей при нормальной их эксплуатации;
- защита от косвенного контакта должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.3, при этом неэлектрические металлические сети следует рассматривать как сторонние проводящие части.
Cергей Музыка09.06.2005 14:57
расстояние от кабелей до трубопроводовпросмотрел все какие нашел нормы и не нашел никакой конкретной информации. остается надежда на какое нибудь письмо Энергонадзора, поясняющее этот вопрос...Сергей Клименко09.06.2005 15:13
ТрубопроводВот и появился ответ на твой вопрос в ответах этого сайта.Cергей Музыка17.06.2005 10:18
Письмо ЭнергонадзораЛюди добрые! Пособите! Мне показали письмо 2002 года из недр энергонадзора письмо, в котором запрещали рассматривать проекты, в которых здание не принимают если оно не полностью запроектировано в части энергоснабжения
Кто может ето письмо озвучить
Vlad10.11.2005 19:49

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024