заземление этажных щитковСкажите пожалуста, обязаны ли быть заземлены (а не занулены) этажные щитки в подъездах? Допустима ли в наше время четырёхпроводка в них? Что делать, если дом запитан одним 3-жильным кабелем, броня которого и нуль и земля?Сонетыч07.06.2005 22:12
заземление этажных щитковКонечно обязан а делятся она (броня) на нуль и "землю" в ВРУАндрей08.06.2005 16:22
заземление этажных щитковСогласно ПУЭ Все нетоковедущие части во многоэтажных
дамах должны быть заземлены и занулены, в случае
если используеться трехжильный кабель то разрешаеться
использовать только кабеля с металлической броней который
в последствии зануляется в ВРУ 0.4 кВ жилого дома.
БИГ12.07.2005 12:09
заземление этажных щитков"Четырёхпроводка" (по вашему), то есть система TN-C-S
по ПУЭ разрешена (п. 1.7.3.). Трёхжильный кабель
разрешается только с алюминиевой оболочкой.
Оболочка используется как N-проводник (п. 2.3.52.).
Использовать броню кабеля в качестве рабочего
нулевого провода запрещено. На вводе в дом
рекомендуется выполнить повторное заземление
(п. 1.7.61.). От ВРУ по подвалу к стоякам в трубах
и сами стояки прокладывать 5 проводами. В новых
этажных щитках имеются 5 зажимов для 3 фаз,
N-проводника и PEN-проводника. По другому нельзя.
Уточните, как выполнено у Вас и далее станет ясно,
что делать.
Юрий26.01.2006 19:56

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024