Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
заземление этажных щитков | Скажите пожалуста, обязаны ли быть заземлены (а не занулены) этажные щитки в подъездах? Допустима ли в наше время четырёхпроводка в них? Что делать, если дом запитан одним 3-жильным кабелем, броня которого и нуль и земля? | Сонетыч | 07.06.2005 22:12 |
заземление этажных щитков | Конечно обязан а делятся она (броня) на нуль и "землю" в ВРУ | Андрей | 08.06.2005 16:22 |
заземление этажных щитков | Согласно ПУЭ Все нетоковедущие части во многоэтажных
дамах должны быть заземлены и занулены, в случае
если используеться трехжильный кабель то разрешаеться
использовать только кабеля с металлической броней который
в последствии зануляется в ВРУ 0.4 кВ жилого дома. | БИГ | 12.07.2005 12:09 |
заземление этажных щитков | "Четырёхпроводка" (по вашему), то есть система TN-C-S
по ПУЭ разрешена (п. 1.7.3.). Трёхжильный кабель
разрешается только с алюминиевой оболочкой.
Оболочка используется как N-проводник (п. 2.3.52.).
Использовать броню кабеля в качестве рабочего
нулевого провода запрещено. На вводе в дом
рекомендуется выполнить повторное заземление
(п. 1.7.61.). От ВРУ по подвалу к стоякам в трубах
и сами стояки прокладывать 5 проводами. В новых
этажных щитках имеются 5 зажимов для 3 фаз,
N-проводника и PEN-проводника. По другому нельзя.
Уточните, как выполнено у Вас и далее станет ясно,
что делать. | Юрий | 26.01.2006 19:56 |