Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Разделение PENa | П.7.1.13 7ого ПУЭ предусматривает разделение PENa при реконструкции электроприёмников.
Надо ли разделять PEN в шкафу управления реконструируемого станка, если подведена
система TN-C? | Фёдор | 09.06.2005 10:09 | РЕН | Реконструкция должна проводится не ЭП, а электроустановки здания. Надо разделять РЕН, начиная от ВРУ. | Cергей Музыка | 09.06.2005 10:40 | РЕN | Сергей, в п.7.1.13 сказано-электроприёмник.
В ПУЭ - электроприёмник это - "Аппарат,
агрегат, механизм, предназначенный для
преобразования электрической энергии в
другой вид энергии. Т.е., согласно ПУЭ,
для нождака, вентилятора надо разделять PEN. | Фёдор | 09.06.2005 14:58 | pen | какая разница что евляется аппаратом потребленния делится всёравно во вру, а дальше отдельными проводами | андрей | 10.06.2005 11:21 | pen | какая разница что евляется аппаратом потребленния делится всёравно во вру, а дальше отдельными проводами | андрей | 10.06.2005 11:21 |
Вернуться в конференцию |
|
|