 | Электро безопасность в ванной комнате | Привет. 
 Купив стиральную машину (СМ), я задался вопросом, как обеспечить электро безопасность в ванной комнате. Эта безопасность не должна зависеть от внешних факторов (наличие фазы на проводе зануления, или наличие соседа подключившего фазу к водопроводу). Также, принятые меры не должны понижать безопасность соседей по дому. 
 
 Я предлагаю следующие меры: 
 
 --------------------------------- 
 1) Запитываем СМ через розетку с защитным нулевым проводом (от щитка). 
 2) Между розеткой и СМ ставим УЗО. 
 3) Соединяем ванну с трубами водопровода. 
 4) НЕ СОЕДИНЯЕМ корпус машины с ванной/водопроводом. 
 5) К корпусу СМ и к ванной подключаем высокоомное устройство, которое измеряет разность потенциалов между машиной и ванной. 
 6) При возникновении опасной разности потенциалов, это устройство рубит все провода идущие к СМ - фазу, 0, и провод зануления. 
 --------------------------------- 
 
 Таким образом, зануление служит для срабатывания УСО без прикосновения к СМ, а прибор, измеряющий напряжение между ванной и СМ, служит для исключения потенциала между ванной/водопроводом и СМ в случае появления фазы на проводе зануления, или в случае появления фазы на водопроводе. 
 
 Буду очень признателен, если кто-то найдет слабые места в этой системе. 
 Вопрос: существуют ли в природе устройство, описанное в #5,6? 
 
 Спасибо. | AlexT74 | 28.09.2005 20:56 |  | Электро безопасность в ванной комнате | П. 5 и 6 вообще не нужны. УЗО контролирует ток как в нулевом проводе, так и в фазном и при разнице токов - наличие утечки или КЗ - (от 50 до 100% от номинала УЗО) проводит отключение оборудования. При установке УЗО на номинальный ток 10 мА срабатываеие произойдет при токе 5-10 мА. человек такого тока просто не успеет ощутить - время срабатывания УЗО менее 0,4 сек. При условии, что Вы берете качетвенное устройсто.  | Виталий | 01.10.2005 18:22 |  | Электро безопасность в ванной комнате | Виталий, спасибо.
 Но ведь провод зануления не идет через УЗО. Через него идет фаза, и рабочий нуль. Поэтому если на проводе зануления (или на ванне) появится фаза, то при прикосновении машина - ванна ток пойдет через провод зануления, по человеку и далее на ванну. | AlexT74 | 02.10.2005 10:12 |  | Электро безопасность в ванной комнате | Я бы посоветовал для решения вопросов, связанных с безопасностью, пригласить специалиста и не заниматься самостоятельно.
 
 П.1.-Для зануления ванны надо тянуть отдельный провод, а не от розетки (при ремонте розетки ванна останется без защиты).
 П.2.- Узо надо правильно выбрать, приличной фирмы, согласовать с входным автоматом.
 П.3.- Соединение ванны с трубами выполняется по определённым правилам (для надёжности).  Надо знать какая у Вас система-TNC или TNСS, в последнем случае ванну и трубы надо подключать к РЕ проводу.
 
 Если ванна правильно и надёжно соединена с трубами, то ток пойдёт в землю. А вот если соединение плохое, ток пойдёт в землю через Вас и УЗО сработает
  | Александр | 06.10.2005 15:03 |  | Электро безопасность в ванной комнате | И ещё, защитный провод рвать запрещено. | Александр | 06.10.2005 15:40 |  | Электро безопасность в ванной комнате | Александр, спасибо.
  | AlexT74 | 06.10.2005 18:24 |  | электробезопсность | Когда ток пойдет через человека в ванну УЗО и сработает :))) | Вадим | 18.10.2005 23:06 |  | Электро безопасность в ванной комнате | Александр, в основном, ответил Вам правильно. 
 Небольшие уточнения. Согласно ГОСТ Р 50571.11-96 
 "Ванные и душевые помещения", помещения ванных 
 разделены на 4 зоны, требования к электрооборудованию 
 и проводкам в которых различаются. Как и что - см. 
 ГОСТ и ПУЭ. УЗО зващищает от тока утечки, но не 
 защищает от перегрузки и короткого замыкания, 
 требуется установка автоматического выключателя 
 до УЗО. Требуется оплатить стоимость двух аппаратов
 и иметь место для их установки. Взамен выпускаются 
 дифференциальные автоматы (например, АД-12), 
 которые являются автоматическими выключателями со 
 встроенным УЗО. Как правильно заметил Александр, 
 самодеятельность здесь ни к чему, следует приглашать 
 специалиста. | Юрий | 26.01.2006 14:10 |  | Электро безопасность в ванной комнате | Для предотвращения заноса потенцеала в ванную комнату
 по трубопрводам всех назначений необходимо выполнить
 дополнительную систему уравнивания потенциала.
 Тянуть следует отдельным медным проводом не менее 4 мм2
 непосредствено в щит и посадить на шину РЕ. (Не путать
 с защитным нулевым проводником РЕ,
 что приходит на контакт в розетки).
 Предлогаемая здесь AlexT74 схема питания СМ смертельно
 опасна. | Юрий | 16.02.2006 21:48 |  | Электро безопасность в ванной комнате | Для предотвращения заноса потенцеала в ванную комнату
 по трубопрводам всех назначений необходимо выполнить
 дополнительную систему уравнивания потенциала.
 Тянуть следует отдельным медным проводом не менее 4 мм2
 непосредствено в щит и посадить на шину РЕ. (Не путать
 с защитным нулевым проводником РЕ,
 что приходит на контакт в розетки).
 Предлогаемая здесь AlexT74 схема питания СМ смертельно
 опасна. | Юрий М | 16.02.2006 21:49 |   	
		