Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Как выбрать автоматический выключатель? | Помогите, пожалуйста, ответить на следующий вопрос:
При замыкании фазы сети с глухозаземленной нейтралью на
корпус электроприбора (корпус электроприбора занулен) в
цепи фаза-ноль возникает ток величиной 60 А. Какой нужно
выбрать автоматический выключатель для питания этого
прибора, если ток потребляемой этим электроприбором
составляет 10 А?
Заранее благодарна | Ольга | 21.03.2006 15:53 |
Автоматический выключатель | Чувствительность автомата должна быть около 1,5
то есть уставка должна быть Im=60/1.5=40 А
А номинал выше 10 А, в принципе можно и 10 А взять, потому что от перегрузки он срабатывает при (1,25-1,35)*10
Но уставка должна быть отстроена от пусковых токов, ежели это электродвигатель, то пусковой ток около 7*Iном=70 А
таким образом, в вашем случае соблюсти оба условия(чувствительности и отстройки) не удаётся - надо увелчивать сечение кабеля | Палыч | 22.03.2006 07:13 |
Благодарю | Спасибо за ответ. Буду разбираться.
Например, что такое имелось в виду под "уставкой"? | Ольга | 22.03.2006 15:33 |
Благодарю | Спасибо за ответ. Буду разбираться.
Например, что такое имелось в виду под "уставкой"? | Ольга | 22.03.2006 15:34 |
Выбор выключателя | Уставка - это значение тока, при котором выключатель разомкнёт свои контакты и разорвёт цепь )) | Палыч | 23.03.2006 07:47 |
Благодарю | Еще раз огромное спасибо!
теперь, думаю, будет зачет :) | Ольга | 23.03.2006 11:50 |
Автоматический выключатель | В соответствии с ПУЭ гл. 1.7 время срабатывания АВ в сети TN и фазном напряжении 220 В должно быть не более 0,4 сек. Берем время-токувую характеристику автомата 16А типа ВА и по ней смотрим время срабатывания при токе 60А. Еже ли время более 0,4 сек., то см. ПУЭ - глава таже. | Виталий | 23.03.2006 18:58 |
выключатель | что-то я не так автоматы выбираю :-). Использовать время-токовую характеристику это круто, но долго и геморойно. Потом, почему-то никто не вспомнил, что автоматы бывают разных типов. Например, автоматы типа B имеют только пятикратную разницу между уставкой и срабатыванием магнитнго расцепителя. | Dmitry Penzin | 25.03.2006 17:15 |
выключатель | что-то я не так автоматы выбираю :-). Использовать время-токовую характеристику это круто, но долго и геморойно. Потом, почему-то никто не вспомнил, что автоматы бывают разных типов. Например, автоматы типа B имеют только пятикратную разницу между уставкой и срабатыванием магнитнго расцепителя. | Dmitry Penzin | 25.03.2006 17:15 |
Автоматический выключатель | Да не совсем верно говорите, товарисч. АВ типа В имеют кратность от3-5 номиналов, типа С - от5 до 10, тип D - от 1- до 50. Читайте ГОСТы или др. НТД. | Виталий | 03.04.2006 18:30 |
автоматы | советские может и от трех до пяти :-), поэтому я их не использую. | Dmitry | 09.04.2006 21:02 |
Автоматы | Дима! Как раз зарубежные от 3 до 5
У отечественных обычно задаётся уставка и разброс, например 10*Iном и +-20%
А от 3 до 5 означает что уставка 4 и разброс ~20%, по нашему, по крестьянско-рабочему
| Палыч | 12.04.2006 08:02 |
вспомнил | считать надо на наиболее тяжелый случай. Поэтому я в предыдущем сообщении и написал про "пятикратную разницу". Т.е. автоматы типа C уставку умножаем на 10, а В на 5-ть. Однако, если положить руку на сердце, многие ли считают ток КЗ? Обычно дело ограничивается фразой, что мол посчитано, а как непонятно. Лично я его считаю, но очень упрощенно. Только сопростивление кабеля учитываю. Так как если все считать, то это надо все бросить и изучать высшую математику. | Dmitry | 15.04.2006 11:28 |
АВ | Дмитрий! Инженер-электрик тем и отличается от электромонтера, что просчитывает все варианты. И не на коленке , а реально учитывая все нюансы работы электроустановки. Расчет тока КЗ без учета переходного сопротивления контактов, сопротивления коммутационных аппаратов, сборных шин и т.д. -фикция. И, кстати, считать надо не по максимуму, а по минимуму. Автомат типа С можен сраьотать и на 5 кратной уставке, а при при запуске двигателя ток сильно зависит от условий пуска и механической нагрузке на валу. Без предварительной оценки Ваш расчет приведет к тому, что придется заменить большую часть АВ в процессе эксплуатации из-за срабатывания расчепителей. А это удорожание проекта. Кстати, методику расчета тока кз легко привести к табличной форме и просчитывать в Excel. | Виталий | 15.04.2006 14:18 |
автоматы | Виталий, здр. Согласен с Вами. Просто я считаю освещение в основном. Там все проще. Переходные сопротивления контактов и пр. это все слезы по сравнению с кабелем. У нас мощности небольшие и сильноиндуктивных нагрузок нет. | Dmitry | 25.04.2006 21:12 |
Автоматы | О чем базар то вообще, дурни? | Cаня | 17.08.2006 10:27 |
Автоматы | О чем базар то вообще, дурни? | Cаня | 17.08.2006 10:28 |
Автоматы | О чем базар то вообще, дурни? | Cаня | 17.08.2006 10:28 |
АВ | Ответ запоздавший, но просматривающим форум может, будет полезен.
В самом вопросе уже почти готов ответ. АВ должен быть В10А, если прибор является обычной активной нагрузкой, например освещение, электроплита или легко пускаемой индуктивной нагрузкой, например стиральная машина автомат, которая разгоняется плавно. Если у прибора тяжеловатый запуск, то АВ должен быть С10А. Ну, а для очень тяжело пускающихся возможно сначала придется убедиться в термостойкости кабеля и поднять ток КЗ и соответственно понизить падение напряжения. | Виталий Киев | 22.10.2008 02:57 |