U и I через человека! | Еще есть такой вопрос. Если получится на него ответ, я убедюсь в бесценности этого форума :)
Определить величину напряжения прямого прикосновения и ток через человека в однофазной сети, с заземленным нулевым проводом. U = 220 B, f = 50 Гц, сопротивления изоляции полюсов R1=R2=50 кОм, емкости полюсов относительно земли С1 = С2 = 20 мкФ, Rдоп = 9 кОм (сопротивление пола под человеком). | Ольга | 23.03.2006 11:54 | Напряжение прикосновения | Если сеть с заземлённым нулевым проводом, то сопротивление изоляции и емкостная проводимость роли не играют.
Потому что создаётся контур с малым сопротивлением: фазный проводник - человек - пол - земля
И ток составитI=U/R=220/(1+9)=22 мА
где 1 кОм - сопротивление самого человека
А вот ежели сеть была с изолированной нейтралью, то контур для тока был: фазный провод-человек-(сопротивление изоляции параллельно емкостной проводимости)-фазный провод
Я так думаю | Палыч | 24.03.2006 07:21 |
Вернуться в конференцию |
|
|