Защита электродвигателейПрошу сообщить условия выбора тепловых
реле типа РТТ, ТРН и пр., для защиты электродвигателей
до 1000В.
Что сейвас применяется взамен этих реле?
Александр02.01.2004 08:45
Защита электродвигателейВообще то для защиты ТРН не применяют. По ПУЭ защита эл.двигателя осущ-ся АВ или
предохранителем. Но если быстродействие не устраивает или
что-то еще, то могу порекомендовать реле РЗД-1, РЗДМ пр-во ВНИИР, Чебоксары.
Ну а если денег не мерено , то можно купить автомат защиты
двигателя "Сименс" или "Шнейдер электрик". Полная защита
и ваш движок - часть АСУ ТП
Виталий23.01.2004 19:03
Защита электродвигателейИмеется ввиду защита от перегруза.Александр24.01.2004 17:05
Защита электродвигателейИмеется ввиду защита от перегруза или обрыва фаз.Александр24.01.2004 17:06
Защита электродвигателейЧем продиктована установка тепловых реле при защите двигателей?
Разве тепловой расцепитель автомата не обеспечивает необходимой
защиты от перегрузки?
Сергей02.02.2004 17:38
Защита электротдвигателейВ Новосибирске производятся отличные отечественные
микропроцессорные защиты электродвигателей 0,4 кВ.
Данный тип устройств позволяет не только интегрироваться
в систему АСУ ТП, но и проводить диагностику агрегата
"электродвигатель-механизм".
http://estra.n-sk.ru
Павел03.03.2004 10:59
Защита электродвигателейЕсть еще новое аналоговое отечественное реле полной защиты электродвигателя не хуже сименса - ФУКЗ-АФМ.
Тоже с полной диагностикой и (в отлитчие от всех прочих) с возможностями настройки на любые режимиы работы любого двигателя.
Стоит около 5000 рублей. Делают в Москве:(095)478-6468.
Михаил Юрьевич22.03.2004 08:58
Защита электродвигателяСообщите цену реле "РЗДМ-02"Владимир16.02.2005 10:32
Защита электродвигателейВ Липецке производят надежную защиту электродвигателей серии БЗ: БЗ-031,БЗ-031М,БЗ-041,БЗ-042Алексей07.04.2013 15:35
Защита электродвигателейВ Липецке производят надежную защиту электродвигателей серии БЗ: БЗ-031,БЗ-031М,БЗ-041,БЗ-042Алексей07.04.2013 15:35

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024