Расчет минимального напряженияПодскажите, пожалуйста, каким образом рассчитать
величину минимального напряжения для уставки защиты
ЗМН двигателей с учетом влияния пуска асинхронных
двигателей, присоединенным к сборным шинам РУ-6 кВ?
Какой литературой пользоваться? Исходные данные:
Uном=6 кВ, на каждой секции шин по одному рабочему
асинхронному двигателю магистрального насосного
агрегата (параметры АД: тип ВАО2-560-630-4У2,
Pном=630 кВт, КПД=0,955, cosф=0,9). Пуск АД – прямой,
без устройств плавного пуска, кратность пускового тока
Iпуск/Iном=6,5. В ПУЭ п. 3.2.42 говорится о величине
0,5-0,6 Uном. Но, во-первых, речь идет о защите
турбогенераторов, а не двигателей, а, во-вторых, после
снижения напряжения до величины 0,5-0,6 Uном при
восстановлении напряжения происходит самозапуск
двигателей. Поэтому данный диапазон неприменим для
определения Umin.
Игорь19.02.2007 20:07
Расчет ЗМНЕсть такой замечательный автор: М.А. Шабад "Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей" и его др. книги. Там все изложено.Виталий22.02.2007 15:39

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024