Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
наружные электропроводки | При проектировании силовой электропроводки для системы электрообогрева кровли здания больницы в проекте была заложена прокладка силовых кабелей типа ВВГнг по ограждению здания в пластиковых гофрированных трубах. Заказчиком были выставлены претензии о нарушении ПУЭ п.2.1.75 который гласит: «Наружная электропроводка по крышам жилых и общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается за исключением вводов в здания…» Насколько претензии заказчика обоснованы? | Андрей | 12.03.2008 12:07 | проводка | 1. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.
2. Наружной электропроводкой называется электропроводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т. п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной до 25 м каждый) вне улиц, дорог и т. п.
Если заказчик при составлении тех. задания указал, что ему требуется система кабельного обогрева всей кровли, а не система водостоков, то решить эту проблему можно в Управлении Ростехнадзора, задав вопрос "Относится ли система кабельного обогрева кровли к наружным электропроводкам." Ну а если претензии относятся только к питающим кабелям - спроектируйте скрытую прокладку. | Виталий | 12.03.2008 19:15 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |