Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Аккумуляторы | Вопрос 1
Как и с какой периодичность должны назначаться контрольные элементы в батарее – ежегодно или ежемесячно???
Вопрос 2
Выполнение технического обслуживания (измерений) на стационарной аккумуляторной установке закрытого типа аккумуляторов – является выполнение работ под напряжением до 1000 В? Или нет?. Если – является, тогда согласно ПТБ – работник должен иметь группу четыре, а не три (по наряду )???
Вопрос 3
После отбора проб электролита с аккумуляторов, необходимо или нет возмещать отобранное количество электролита в аккумуляторы???
Вопрос 4
С какими параметрами и когда аккумулятор является «отстающим»? И какое количество отстающих аккумуляторов допускается в батарее???
Вопрос 5
Почему в наших (советских) нормативных требованиях – электролит проверяется только на железо и хлор. А, в иностранных требованиях к примеру DIN43530 часть2;4 – электролит с аккумуляторов проверяется на наличие более 20 примесей????
Вопрос 6
Должен или нет аттестоваться сифонный ареометр для измерения плотности электролита кислотных аккумуляторов для его использования во взрывоопасных условиях???
Вопрос 7
Кто выполнял измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов. Какими средствами. Какой положительный эффект от данных параметров в процессе эксплуатации АБ получили????
Вопрос 8
Кто выполнял очистку «положительной баретки» от коррозии в аккумуляторах VARTA bloc. Какая процедура данной работы???? | Александр Емельянов | 21.04.2009 23:50 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|