андрей.ответ на ваш вопрос | трансформаторы силовые масляные 630-ква и выше испытываются 1 раз в год
Повторные заземли1 .проверка сопротиление изоляции вн-бак.нн-бак.вн-нн
1 Защита от атмос.мегаомметром 2500в предел не ниже 0.5 мом
2 Защита от шаго2.омическое ав вс ас в.н и н.н а0 в0с0 разница не более 2%
3.испытывать повышенным напряжением 3-4 кратным можно не более 1минуты но необъязательно и нежелательно т.е аи-70 | андрей | 04.08.2009 18:51 |