Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
УЗО | Подскажите, есть ли запрет на установку УЗО в однофазных
сетях сельских линий (вл). Если есть просьба дать ссылку на
документ. | Алексей | 20.01.2010 22:52 | УЗО | ЗАПРЕЩЕНО ПОТКЛЮЧАТЬ ЧЕРЕЗ УЗО
1)ПОЖАРНУЮ И ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ
п.7.1.81.(на мой взгляд устаревшее
требование,так как современные сигнализации на своём резервном
питании могут работать несколько суток.А от провода
питающего сигнализацию могут возникать вточь те же
беды,что и от других проводов и электроприборов)
2)Реанимационное и хирургическое электрооборудование
п.7.1.81.
(требование неоспоримое, только если в место узо
применяется система IT совместно с системой автоматического
контроля изоляции с сигнализацией и резервным,автоматическим подводом
электроэнергии до этого оборудования.)
3)ПУЭ п.1.7.80. (обсалютно тупое на мой взгляд требование
,даже нет терпения для коментариев)Короче запретили,
как буть-то от УЗО
БУДЕТ ТОЛЬКО ВРЕД?
В общем всё,хотя вопрос Ваш весьма туманен. Что за
сельские линии(вл)?
| Павел | 17.02.2010 10:48 | УЗО | Под сельскими линиями подразуиеваются 1 фазные
2-х проводные воздушные линии с ответвлениями к домам. | Алексей | 09.03.2010 21:54 | УЗО | Если так,то тогда в этом случае лучше использовать селективного типа УЗО(тип"S"),
то есть с функцией временной задержки. А в домах тапа"А" или "АС".Тип "А"предпочтительнее.
На пример на общую линию в начале устанавливаем через автомат или ПВ узо тип S ДОПУСТИМ 100А 100 или 300мА,
а на домашнюю проводку обычные УЗО 40А 30мА или 25А 10мА. | Павел | 22.08.2010 21:07 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|