Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
дополнительное уравнивание потенциалов | Здравсивуйте.Подскажите пожалуйста каким сечением должен быть проводник, соединяющий шину дополнительного уравнивания потенциалов кабинетов функциональной диагностики, реанимации, палат интенсивной терапии с шиной РЕ распредщита? Шина дополнительного уравнивания (медь20х4),питающая сеть к распредщитам 5х10 и 5х6. | Наталья | 24.04.2010 12:02 | дополнительное уравнивание потенциалов | ПУЭ. м1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
думаю нужна цифра, т.к. все расписали, я честно толком не понял))) но 10 должно хватить, тем более кусок короткий.
| Александрр | 26.04.2010 09:30 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|