Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Установка аппарата управления на вводе | Доброе время суток!
Разъясните кто в курсе такую вещь:
Желательно ли ставить аппараты управления на вводе щита? Автоматический выключатель или рубильник. Нормативы конкретно не предписывают делать однозначно то или другое.
Снятие напряжения лишь бы предусмотреть. а скидывать с клемм вводных я буду или рубильником обесточивать не важно, НО стоимость!!!
С выкатным исп. понятно. Сейчас проект, токи от 32-1000А, куча щитов по объекту. промышленный. в старой фирме не ставили, только клеммы вводные, тут автоматич. выключатели на вводе.
цена не только в ком.аппаратуре, но и сечения! если вводной на щит 63, то селективность должен выдержать выше, допустим 80, и кабель под 80 заложить!, а мог бы и на 63. ну если другие проверки выполняются!
КАК БЫТЬ? | Александрр | 04.05.2010 17:45 | Установка аппарата управления на вводе | Повесить на клюв автомата специальный блокиратор, который не даёт включить/выключить автомат; при этом при КЗ он отключается.
Также надо будет блокировать вводной автомат ГРЩ, при его отключении РЩ также обесточится Вот, например, на сайте...
[url=http://energomir.net]Энергомир[/url] все описано | egor35 | 30.05.2010 19:43 | Установка аппарата управления на вводе | Повесить на клюв автомата специальный блокиратор, который не даёт включить/выключить автомат; при этом при КЗ он отключается.
Также надо будет блокировать вводной автомат ГРЩ, при его отключении РЩ также обесточится Вот, например, на сайте...
[url=http://energomir.net]Энергомир[/url] все описано | egor35 | 30.05.2010 19:43 | Установка аппарата управления на вводе | А кто сказал, что необходимо на вводе ставить автомат. Достаточно установить выключатель нагрузки, либо рубильник, а селективность должна выполняться между отходящим на данном щите и отходящем на вышестоящем, например на КТП. При этом, нет необходимости завышать сечение проводников, т.к. вводной выключатель в селективности не участвует. Но обратите внимание, если на щите имеется АВР, то рубильник не подойдет, а выключатель нагрузки должен иметь возможность отключения от внешнего импульса. | Сергей | 25.12.2010 15:14 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|