Защита от снижения R изоляции | Уважаемые господа электрики ! Существует ли защита эл.двигателей от резкого снижения R изоляции (например при попадании воды во время дождя) . Если существует , по какому принципу работает данная защита и где об этом можно прочесть , а если нет такой – что можно придумать в бытовых условиях . Почему не срабатывает защита от КЗ (электромагнитная отсечка) . Спасибо ! | Александр | 10.07.2004 11:01 | Защита от снижения R изоляции | Уважаемый Александр!
Как я понял, у вас проблемы с оборудованием не того исполнения, что надо. Электродвигатель наружной установки должен быть исполнения IP54 и выше.
Если с этим проблема, то попробуйте подключть движок через УЗО (4-х полюсное для 3 фазного, 2-х полюсный для однофазного). А защита АВ не будет работать, так как кратность тока менее
уставки АВ (ведь мы имеем дело не с металлическим К.З. а со снижением изоляции до 20-30 кОм. Это как раз и есть область работы УЗО. | Виталий | 22.07.2004 18:51 |