СИП подбор фазных проводников по мех. прочности | Добрый день всем. Эксперт, ссылается на табл. 2.4.2 ПУЭ (относящуюся к п.п. 2.4.14) и требует принять сечение фазных проводников СИП-2, согласно этой таблице, т.к. в названии к ней указано: "...и изолированных проводов". Никакие доводы о том, что в СИП-2 вся нагрузка, в соответствии с п.п. 2.4.18 воспринимается несущей нулевой жилой, не имеют результата. Может авторы ПУЭ уже отвечали на подобные вопросы, будьте добры, подскажите пожалуйста. | Дмитрий | 10.11.2011 16:13 |