система плавного пуска электродвигателя 6кВ | пожалуйста подскажите как работает система плавного пуска электродвигателя 6 кВ есть 4 сш от каждой по 1-ой ячейки какое оборудование ещё нужно и как реализовать задуманое | сергей | 22.11.2011 11:54 |
система плавного пуска электродвигателя 6кВ | На один электродвигатель: одна ячейка 6 кВ отходящей линии на УППВЭ (устройство плавного пуска высоковольтного электродвигателя) с применением требуемых защит для защиты двигателя, одна ячейка для подключения двигателя прямого включения, 100 В с ТН секции шин для синхронизации напряжения, ~220 В (возможно 380 В) для питания оборудования УППВЭ – все. После пуска с помощью УППВЭ происходит включение выключателя прямого включения и отключение выключателя к УППВЭ, соответственно еще цепи управления обоими выключателями от УППВЭ.
Для пуска нескольких двигателей одним УППВЭ применяется также система группового управления и «пусковая шина» к которой и подключаются поочередно пускаемые электродвигатели.
| Сергей | 22.11.2011 17:36 |
система плавного пуска электродвигателя 6кВ | А можно ли поставить после отходящих линий дополнительные выключатели и системы плавного пуска для каждого двигателя отдельно и комутировать ими | сергей | 23.11.2011 11:04 |
система плавного пуска электродвигателя 6кВ | Можно, только, если я правильно понял, в этом случае на один двигатель будет три выключателя, в описанном мной случае их всего два. | Сергей | 23.11.2011 20:00 |
система плавного пуска электродвигателя 6кВ | А можно ли сделать так, установить один выключатель со всеми необходимыми защитами двигателя, не устанавливая дополнительных. При включении он включает двигатель через плавный пуск и остаётся работать не шунтируя УППВЭ? | сергей | 24.11.2011 07:11 |
система плавного пуска электродвигателя 6кВ | В любом случае необходимо отключить силовой тиристорный модуль УППВЭ после пуска двигателя, но это можно обеспечить шунтирующим контактором, встроенным в шкаф УППВЭ, завод-изготовитель предусматривает контакторы током до 400 А, в этом случае можно обойтись одним выключателем. Если токи выше, завод может поставить дополнительный шкаф с шунтирующим выключателем и выключателем на УППВЭ, как бы опция к системе УППВЭ. | Сергей | 24.11.2011 10:21 |
система плавного пуска электродвигателя 6кВ | большое спасибо за консультацию если распологаете возможностью вышлите пожалуйста какие нибудь схемы для ознакомления мой email serega_aspmk-519@mail.ru Заранее благодарен с уважением Серёга | сергей | 24.11.2011 11:21 |