Незаземляемые трансформаторы напряжения | Незаземляемые трансформаторы напряжения типа НОЛ.08-10 или НИОЛ-10, часто используются в целях измерения напряжения для АИИС КУЭ. При этом трансформаторы собираются в звезду, как по высокой, так и по низкой стороне, насколько это допустимо со стороны метрологии, номинальное напряжение этих ТН 10000/100 В и они должны включаться на линейное напряжение, будучи собранными в звезду, на обмотку подается напряжение фазное напряжение которое в корень из трех меньше. Согласно ГОСТ 1983-2001 значение первичного напряжения подводимого к трансформатору должно составлять 0,8Uном – 1,2 Uном, Uном/корень(3) гораздо меньше 0,8Uном и не попадает в рабочие условия применения трансформаторов. Поверка этих ТНов также происходит при напряжениях 80 – 120 В, тогда как рабочие условия 57,4В. Допустимо ли использовать незаземляемые трансформаторы напряжения собранные в звезду для целей коммерческого учета?
Как рассчитывать при этом мощность нагрузки, ведь согласно формуле из ГОСТ 1983-2001 п. 6.15.1
одключаемая мощность к этим ТН должна быть в три раза меньше от 0,25 Sном(Uф/Uл)^2 до Sном(Uф/Uл)^2, что соответствует диапазону от 0,25 Sном/3 до Sном/3? | Влад | 27.12.2011 10:35 |