Вопрос по КСО-6 АврораПроблема с ячейкой КСО-6 Аврора (Схема № 11 с вакуумным выключателем)
заключается в том что при отключении питания с центра питания (с подстанции 110/6кВ) а затем включении (при повреждении в голове фидера), на ТП где установлена данная ячейка пропадает питание на цепи управления, сигнализации и защиты данной ячейки примерно часов на 48. Приходится отключать выключатель ВВ/ТЕЛ-10 вручную, а включать с помощью блока автономного включения. Затем все восстанавливается и работает нормально, т.е. включаем и отключаем с помощью блока управления выключателя. Господа, помогите разобраться в чем причина?
Валерий17.04.2012 10:02
Вопрос по КСО-6 АврораЗамените вакуумник на Саратовский, Самарский или Ровенеский.Владимир19.04.2012 08:55