Частотное регулирование электропривода | Добрый день!
Подскажите, должен ли был двигатель мощностью 20 кВт с частотным регулированием при провале напряжения 50% в сети 110 кВ (внешнее КЗ) отключаться. | igor | 22.01.2013 09:25 | Частотное регулирование электропривода | 1 вариант - при подключении электродвигателя только от ЧРП: Вполне возможно, что при посадке напряжения питания сработали защиты в ЧРП, что привело к отключению двигателя и, вполне возможно, формированию сигнала "Авария".
2 вариант - при последовательном включении ЧРП с магнитным пускателем (контактором): в этом случае при посадке напряжения произошло отключение катушки пускателя (контактора) в цепи управления двигателем. При отсутствии системы (устройства) самозапуска двигатель просто отключится. | Сергей | 23.01.2013 10:37 |