Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Заземление молниеотвода | Стандарт ФСК СТО 56947007-
29.130.15.114-2012 п.11.2 гласит "От стоек конструкций ОРУ с молниеотводами должно быть обес-
печено растекание тока молнии по магистралям заземления не менее чем в
двух направлениях с углом не менее 900 между соседними. Кроме того,
должно быть установлено не менее одного вертикального электрода длиной
3-5 м на каждом направлении, на расстоянии не менее длины электрода от
места присоединения к магистрали заземления стойки с молниеотводом"
Вопрос.
Что считать направлением и где ставить электроды?
Это прямая равная длине электрода соединяющая, портальный молниеотвод
с магистралью заземления под любым углом, в точке пересечения с которой
устанавливается один вертикальный электрод или любой
наиболее короткий участок соединяющий молниеотвод с той же магистралью,
образующий растекание в два направления по магистрали и
установкой вертикального электрода по длине 5 м по одному
из образующихся направлений. | Дмитрий | 06.08.2013 10:55 | Заземление молниеотвода | Я понимаю это так: вертикальные электроды (3-5 м) заглубляются по одному (можно и больше) с противоположных сторон от стойки, либо с углом между горизонтальными заземлителями (от вертикального заземлителя до стойки) не менее 90 град. Расстояние от стойки до вертикального заземлителя равно длине вертикального заземлителя, т.е. 3 или 5 м. Это типовая схема заземления прожекторных мачт, при соединении горизонтальными заземлителями образуется треугольник со стойкой в вершине этого треугольника. | Сергей | 06.08.2013 13:53 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |