Молниезащита | Согласно требованиям ПУЭ п.2.3.72, а также требованиям СП 4.13130.2013 п.6.5.60 кабельные эстакады должны быть обеспечены молниезащитой. При этом ПУЭ ссылается на РД 34.21.122-87, в котором четного указания на выполнение молниезащиты эстакад нет.
Возникает вопрос, согласно каким документам требуется (или не требуется) выполнить молниезащиту эстакады и к какой категории молниезащиты ее отнести. | Станислав | 14.03.2014 10:08 | Молниезащита | Категория молниезащиты выбирается для объекта в целом, будь то сетевая подстанция, нефтеперекачивающая станция, заводской цех и т.д. Таким образом, для всего оборудования и связей этого оборудования должна быть обеспечена одна и та же степень защиты от ПУМ. Вариант молниезащиты кабельной эстакады зависит от конкретных условий, поскольку она может либо входить в зону действия отдельностоящих объектов (зданий, линий электропередач, молниеотводов), либо не входить в подобную зону. Таким образом, если кабельная эстакада уже защищена, то дополнительные мероприятия избыточны и нецелесообразны. В случае, если эстакаду все же необходимо защитить, например на протяженном участке, то это осуществляется либо установкой дополнительных токоприемных шпилек по длине трассы, либо сооружением металлического козырька (кровли) эстакады необходимой толщины металла, предусматривающей необходимую степень защиты. | Антон | 11.04.2014 12:56 | Молниезащита | А вы в какой программе проектируете? Наша организация недавно взяла демо-версию программы RES: МЗ, мы её попробовали на платформе AutoCAD. Очень классная вещь! Если интересно, можете здесь ознакомиться: http://rubius.com/software/rubius_electric_suite/
. Пожалуй, главное, что понравилось, так это автоматический вывод расчётных таблиц. И не только в AutoCAD, но также в Word и Excel. Очень удобно. Она ещё и сечения сама строит (горизонтальные и вертикальные) | Екатерина | 23.05.2014 13:22 | Молниезащита | Станислав.
Необходимость выполнения молниезащиты и ее категория определяются по табл. 1 РД34.21.122-87.
Согласно этой табл. эстакады относятся не к I и не ко II категории.
Следовательно эстакады относится к III категории.
Согласно ПУЭ эстакады должны быть оборудованы молниезащитой согласно РД 34.21.122-87. | Валериан | 24.05.2014 16:37 | Молниезащита | Согласно СО 153-34.21.122-2003 "классификация объектов определяется по опасности ударов молнии для самого объекта и его окружения". Таким образом, уровень защиты эстакады должен определяться по объекту, на котором она расположена, и тяжести последствий в случае попадания ПУМ. | Антон | 03.06.2014 12:57 | Молниезащита | Неверно воспринимать требование любых НТД "объект следует обеспечить молниезащитой (подлежит молниезащите)"как обязательность использования способа защиты от ударов молний с помощью стержневых молниеотводов,металла крыши или сеток.Кабельная эстакада("КЭ") относится к наружным сооружениям в составе которых отсутствуют взрыво-пожарооппасные зоны.Следовательно "КЭ" по п.7 табл.1.РД34.21.122-87 (РД34. ..) классифицируется как объект III категории молниезащиты.В полном соответствии с п.2.32РД34.... "КЭ" следует оснастить устройствами(выполнить мероприятия),которые обеспечат защиту от вторичных проявлений молний и от заноса высоких потенциалов в случае приема тока молнии в здания и сооружения по элементам "КЭ" и кабельных конструкций Такими мероприятиями являются:1) устройства заземления в начале,конце трассы и на вводах в здания ,сооружения ;2) обеспечение непрерывность электрической цепи между всеми элементами"КЭ".Нет необходимости в устройстве"шатров",использовании крыши (которая как правило из штамп-настила с б<<4мм) и в прочих сложностях.Аналогичные сооружения (эстакады с трубопроводами в т.ч. с ЛВЖ,ГЖ,ГГ)N защищаются от молний точно также.Могут быть уточнения по ведомственным НТД,но это касается количества мест мест заземления,перемычек на фланцах,между трубами и другое.Но однозначно следующее-каких-либо ПО,стержневых молниеотводов,тросов не требуется | Леонов С.С. | 27.06.2014 13:02 |