Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | Каким образом обеспечивается требуемая степень защиты при стыковке двух устройств, имеющих различную степень защиты по ГОСТ 14254-96, например, при стыковке шинного моста со степенью защиты IP54 к силовому трансформатору со степенью защиты IP23. Где граница оболочки шинного моста, обеспечивающая степень защиты IP54? | Сергей | 17.12.2014 13:29 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | Граница изделия со степенью защиты IP54 принимается по фланцу присоединительной(вводной, торцевой на крыше кожуха "сухаря") секции шинопровода. Вверх -IP54, вниз IP23. Для ТС российских заводов всё тоже самое по фланцу вводной коробки на торце транса. | Леонов | 18.12.2014 12:46 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | Граница со степенью защиты IP54 должна проходить по внутренней плоскости стены помещения, для размещаемого оборудования, по условиям эксплуатации, установлены требования IP23 и где размещен трансформатор. Далее до присоединительного фланца трансформатора для шинного моста достаточна степень защиты IP23. | Хадаев | 22.12.2014 00:30 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | Имеются-ли соответствующие пункты в РД, регулирующие этот вопрос? | Антон | 24.12.2014 13:21 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | Имеются-ли соответствующие пункты в РД, регулирующие этот вопрос? | Антон | 24.12.2014 13:21 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками | Имеются-ли соответствующие пункты в РД, регулирующие этот вопрос? | Антон | 24.12.2014 13:22 |