Монтаж электрооборудованияПодскажите ссылки на нормативные документы:
1. О запрете подключения нескольких УЗО одни нулевым рабочим проводником ("шлейфом").
2. О максимальном количестве проводников заводимых в один автоматический выключатель.
Артем02.03.2015 17:36
Монтаж электрооборудования 1.Полагаю требований о запрете подключения УЗО в шлейф со стороны питания нет. Следует обратиться к изготовителям УЗО с вопросом -возможно ли подключение двух жил проводника под один зажим конкретного аппарата?. Пусть укажут количество, сечение или геометрические размеры жил. Далее действовать по результату ответа. Варианты "дефектных" схем с УЗО при неверном подключении N проводника к зажимам(выводам) УЗО со стороны потребителя(распределения) возможны. Типичные ошибки приведены например в каталоге IEK "Модульное оборудование" раздел-Рекомендации по монтажу дифавтоматов. 2.Количество (допускаемое)жил проводов, кабелей, шин которые можно присоединить к одному полюсу (зажиму) автомата, однозначно определяется изготовителем аппарата. Как правило эта тема освещена в техническом каталоге в разделе- рекомендации, требования к присоединениям. Если такого нет следует трясти персонажей-родителей QF. Кстати один и тот же автомат можно заказать для подключения различных сочетаний проводников. Следует быть внимательным при формулировании текста заказа. Леонов13.03.2015 15:08
ПУЭ 1.3.26Необходимо внести ясность по, казалось бы, простому вопросу. Прокладка кабеля в земле: при выборе дл.допустимого тока кабелей из сшитого полиэтилена большинство проектировщиков вводят коэффициенты из таблицы 1.3.26 о кол-ве работающих кабелей, которая предназначена для кабелей в бумажной изоляции!!! Ссылки в ПУЭ на данную таблицу в разделе для кабелей с ПВХ изоляцией нет. Объясните, почему эта таблица применяется для ПВХ.
И второй вопрос правомерно ли вводить эти же коэффициенты для кабелей, ток которых выбран по госту, а не по ПУЭ.
Ирина26.03.2015 08:58

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024