Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Потери на ВЛ 0,4 | Наше садовое товарищество (как и все другие)расплачивается
с "Мосэнерго" по общему счетчику. Подскажите пожалуйста,
могут ли не совпадать, из-за потерь на ВЛ, показания
общего счетчика и показания счетчиков, установленных
в домах членов садового товарищества.
Длинна ВЛ 0,4 кВ 800 м, сечение провода
70 кв мм и 35 кв мм. Если все таки есть потери на ВЛ,
то как их определть.
Спасибо! | Сергей | 21.09.2004 16:47 | Потери на ВЛ 0,4 | Мой друг, на практике потери в садовых товариществах могут достигать 30-50% из-за хищений на ВЛ. Для предотвращения таковых можно рекомендовать только применение СИП и тотальные проверки. А сосчитать потери можно, возми любой учебник (или справочник) по электроснабжению, там все расписано с примерами. | Виталий | 25.09.2004 13:11 | Потери на ВЛ 0,4 | Уважаемый Сергей!
Кроме всего прочего, данные по общему счётчику и
сумма показаний счётчиков отдельных домов могут не
совпадать из-за различий в погрешностях счётчиков
(цифра в кружке на щитке счётчика). Однофазные
счётчики имеют погрешность плюс-минус 2,5 процента
(старые) и 2 процента (новые), а трёхфазные счётчики
имеют погрешность 1 или 2 процента. Это надо учитывать. | Юрий | 26.01.2006 17:57 |