АВВГнгLS от ВРУ до щитов этажных! Допускается ли в жилых зданиях? | Добрый день! Подскажите пожалуйста допускается ли прокладка распределительной сети от ВРУ до щитов этажных кабелем АВВГнг LS в жилых зданиях? Если сечение больше 16мм2. Проектировщик трактует пункт 7.1.34 ПУЭ по своему, ссылаясь на то что там не указано конкретно по поводу жилых зданий! Заранее благодарю за ответ! | Павел Павленко | 20.02.2016 11:32 |
АВВГнгLS от ВРУ до щитов этажных! Допускается ли в жилых зданиях? | Если сеть действительно распределительная" от ВРУ до распред. пунктов, этажных щитков" (7.1.11),то по второму абзацу п.7.1.34 ПУЭ 7-ое изд. можно использовать кабель с алюминиевыми жилами (АВВГнг LS) сечением 16 мм2 и более. В этом абзаце использован термин "как правило", что по п.1.1.17 ПУЗ обозначает преобладающее требование. Иное следует должным образом обосновать. Требования п.7.1.34 ПУЭ действительны для любых жилых и общественных зданий. Отклонения для отдельных видов этих спецустановок приведены по тексту пункта. В части распредсетей никаких особенностей нет. Аналогичные требования по материалу жил кабелей и сечению для распредсетей есть в п.14.3 СП-31-110-2003. | Леонов | 20.02.2016 14:25 |
АВВГнгLS от ВРУ до щитов этажных! Допускается ли в жилых зданиях? | Спасибо большое за ответ!)) Есть еще один нюанс на который сослался проектировщик. Пункт ПУЭ 7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами. А магистральный кабель в нашем случае АВВГнг LS 4*70 + 1*35 мм2 проходит по стояку в пределах щитков этажных, точнее за ними. Щиток этажный он относит к групповым щиткам и делает соответствующий вывод!)) Как быть с этим? Может подскажете? Заранее благодарю!!! | Павел Павленко | 20.02.2016 16:14 |
АВВГнгLS от ВРУ до щитов этажных! Допускается ли в жилых зданиях? | Полагаю п.7.1.31 ПУЭ 7-ое изд. не имеет отношения к материалу жил кабеля распредсети от ВРУ до этажного щитка(ЩЭ). Его требования регламентируют обязательность выполнения "щитового монтажа" (соединения между зажимами аппаратов, зажимами и шинами внутри щитов, в т. ч ЩЭ)проводами с медными жилами. Иначе все производители в РФ выпускают ЩЭ не соответствующую ПУЭ, т. к. практически у всех заводов в каталогах и техописаниях на изделие указано- "конструкция зажимов ввода изделия позволяет присоединение неразрезанных АЛЮМИНИЕВЫХ жил (в т. ч. сеч. до 7о мм2) | Леонов | 24.02.2016 15:15 |
АВВГнгLS от ВРУ до щитов этажных! Допускается ли в жилых зданиях? | Спасибо большое!)) | Павел Павленко | 24.02.2016 16:37 |