Новости Электротехники 2(128)-3(129) 2021



Ответить   Вернуться в конференцию

ТемаСообщениеАвторОтправлено
Взаиморезервируемые ВЛДопускается ли совместная прокладка взаиморезервируемых ВЛ-0,4 кВ на одной опоре?Рязанов Антон17.08.2016 13:37
Взаиморезервируеемые ВЛЕсли следовать тезису -разрешено всё что не запрещено -, то допускается и полагаю такое решение самое рациональное. В ПУЭ и других федеральных НТД каких-либо ограничений по организации электроснабжения потребителей с использованием двух ВЛ-0,4кВ прокладываемых по одной двухцепной опоре нет. Авторитетные проектные организации ( РОСЭП , др.) разработали типовые серии опор, в т.ч.2-х цепных. И конечно их следует использовать. Единственный возможный "тормоз", это наличие ограничения в ведомственном НТД. Конторы типа АК Транснефть,ПАО Газпром и им подобные , которые святее римского папы могут ввести запрет на такое решение ,не оглядываясь на то ,что города ,заводы в РФ подключены к сетям 2-х цепными ВЛ-35,110,220 кВ . Кабели к 1-ой категории на эстакаде прокладываем просто на разных уровнях ,по разным сторонам и всё "в норме". Леонов19.08.2016 15:03

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024