О требованиях СП 6.13130 | Прошу поделиться опытом взаимодействия с экспертными организациями в части выполнения требований СП 6.13130.2013 (Системы противопожарной защиты (СПЗ). Электрооборудование ) . Имеются ли решения по следующим вопросам: 1.В насосной пожаротушения с электродвигательным приводом насосов все электроприёмники являются элементами СПЗ или возможны исключения?? 2. Можно ли считать щит принятый к установке в насосной полным аналогом панели противопожарных устройств (ППУ как обозначено в СП 6...),если все требования изложенные в СП 6.... к ППУ в схеме и конструкции щита выполнены (два независимых ввода , АВР , противопожарные боковые стенки у панелей вводов и АВР ,окраска фасада щита в красный цвет )?? 3. Допустимо ли принять оперативное обозначение щита в соответствии с системой принятой на объекте ,например ЩПТ , вместо указанного в СП 6.... ППУ?? 4. Возможна ли организация питания ЩПТ по любым двум линиям от разных секций шин вышестоящего щита по направлению к источнику питания ,имеющим АВР ?? 5. В подключении линий питания ЩПТ к зажимам автоматов ввода на шины РУ-0,4 кВ ТП снизу аппарата или сверху необходимости нет ?? | Леонов С.С. | 18.10.2016 13:59 |