Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Заземление кабельных эстакад | Здравствуйте. Обязательно ли выполнять мероприятие:
"Заземление кабельных конструкций на
эстакаде и выполнение мероприятий по молниезащите
эстакад обеспечивается путем присоединения их к
закладному элементу ближайшей сваи (опоры), при этом
арматуру свай необходимо соединить с оголовком посредством
сварки. Для создания непрерывной электрической цепи
все металлические элементы эстакад, связанные друг с
другом, привариваются. Опоры эстакад соединяются
между собой сталью полосовой 5х30 мм, проложенной
горизонтально вдоль всей трассы на глубине 0,5 м от
спланированной отметки земли. Сопротивление
заземляющих устройств кабельных эстакад и совмещенных
с технологической не должно превышать 4 Ом" или достаточна
непрерывность электрической цепи по металлу в верхнем
(надземном) поясе конструкций эстакады (металлоконструкции кабельной/технологической
эстакады - металлические опоры на фундаменте
из металлических труб длиной не менее 5 м и балки
для закрепления кабельных конструкций)? | Татьяна | 07.12.2016 07:25 | Заземление кабельных эстакад | подскажите пожалуйста из какого документа эта фраза
СПАСИБО | Владимир | 03.07.2018 18:26 |