Ответить   Вернуться в конференциюВернуться в конференцию| Тема | Сообщение | Автор | Отправлено | 
|---|
 | Измерение сопротивления заземляющего устройства | Ситуация следующая - электроустановка объекта получает питание 0,4 кВ по кабельной линии от КТП. Длина кабеля 100м. Согласно п.1.7.61 ПУЭ сопротивление заземляющего устройства этой электроустановки не нормируется, а его значение должно замеряться пи отсоединенном PEN-проводнике питающей линии. На какое нормированное сопротивление ЗУ ориентироваться при измерении, если отсоединение PEN-проводника невозможно по технологическим причинам, и замеры проводятся с присоединенным PEN-проводником. Спасибо. | Шлыков Андрей | 08.11.2004 10:42 |  | если еще надо:) | http://spbet.narod.ru/studies/oborud4.htm по этой ссылке может найдешь то, что тебе надо... если оно тебе еще надо:)
 | Ю | 23.05.2005 16:23 | 
 |  |  
	|  |  Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книгаПодписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум  | Выставки