Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Зациклить реле времени | Много лет у нас работают промышленные реле времени с питанием 220V
Специально покупали такое с большой шкалой https://www.delexgroup.ru/ah3-n AH3-N Выдержка у нас 0.5...2 минуты. Реле имеет 2 изолированных переключающих контакта. При подаче питания первый контакт сразу перекидывается, по истечении заданной выдержки перекидывается второй контакт. Для возврата в исходное состояние надо отключить питание не менее 0.5 сек. Реле мы соединили последовательно - см. рисунок. При подаче питания на реле времени 1 (РВ1), переключается контакт К1.1 и на выходе 1 появляется 220V По истечении выдержки переключается контакт К1.2, напряжение на выходе 1 пропадает, но начинает подаваться на реле времени 2. Оно срабатывает. Затем реле времени 3 и 4. На этом заканчивается.
Теперь задача простыми средствами сделать так, чтобы реле работали по кольцу, т.е. после срабатывания реле 4 опять начинало работать РВ1-РВ2-РВ3-РВ4-РВ1-РВ2 и т.д.
Как это сделать?
[url=https://imgbb.com/][img]https://i.ibb.co/fdfMvHx/rele-vr.png[/img][/url] | Игорь | 28.04.2020 18:12 |