Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
На какую глубину закладывать заземление | Уважаемые господа электрики ! Допустим , делаем контур заземления объекта на 1 год .
Закапывать на глубину 0,7 м как-то обломно , и поэтому просто засыпаем сверху землей , чтобы не было видно . Хотя в протоколах пишем , что шина заземления покоится на глубине 70 см . А вот где и в каких документах прописаны эти требования – не знаем … Искал в ПУЭ , МПОТ , ПТЭ – не нашел , скорее всего в каких-нибудь недоступных РД или СНИПах . Помогите пожалуйста решить данную проблему . Спасибо ! | Александр | 28.07.2005 20:37 | Заземлитель | Попробуй почитать данный документ:
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ЗАЩИТЕ ОТ КОРРОЗИИ ПОДЗЕМНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ
Если нет, пиши: s_muzika5aqc.ru
| Cергей Музыка | 29.07.2005 11:21 | Заземлитель | ГОСТ Р 50571.10-96
542.2.2 Тип заземлителей и глубина их заложения должны быть такими, чтобы высыхание и промерзание грунта не вызывали превышения значения сопротивления растеканию заземлителя свыше требуемого значения.
542.2.3 Материал и конструкция заземлителей должны быть устойчивыми к коррозии.
542.2.4 При проектировании заземляющих устройств следует учитывать возможное увеличение их сопротивления растеканию, обусловленное коррозией.
| Cергей Музыка | 29.07.2005 11:23 | Заземлитель | ИНСТРУКЦИЯ
ПО УСТРОЙСТВУ
МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СО 153-34.21.122-2003
3.2.3.2. Специально прокладываемые заземляющие электроды
Целесообразно использовать следующие типы заземлителей: один или несколько контуров, вертикальные (или наклонные) электроды, радиально расходящиеся электроды или заземляющий контур, уложенный на дне котлована, заземляющие сетки.
Сильно заглубленные заземлители оказываются эффективными, если удельное сопротивление грунта уменьшается с глубиной и на большой глубине оказывается существенно меньше, чем на уровне обычного расположения.
Заземлитель в виде наружного контура предпочтительно прокладывать на глубине не менее 0,5 м от поверхности земли и на расстоянии не менее 1 м от стен. Заземляющие электроды должны располагаться на глубине не менее 0,5 м за пределами защищаемого объекта и быть как можно более равномерно распределенными; при этом надо стремиться свести к минимуму их взаимное экранирование.
Глубина закладки и тип заземляющих электродов выбираются из условия обеспечения минимальной коррозии, а также возможно меньшей сезонной вариации сопротивления заземления в результате высыхания и промерзания грунта.
| Cергей Музыка | 29.07.2005 11:26 |
Вернуться в конференцию |
|
|
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|