Тема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
УЗО (30мА) | При установке УЗО (30 мА) на групповую сеть штепсельных розеток питания компьютеров начинает ложно срабатывать, отказаться нельзя - нарушение ПУЭ (п. 7.1.79) Как быть? | Александр | 08.08.2005 13:50 |
УЗО (30 мА) | Если нагрузкой служит комп - то наличие несинусоидальных помех в сети гарантированно. Попробуйте поставить УЗО типа В (на постоянний и переменные токи кажется) или разделить нагрузку, уменьшив число компов на линию. | Виталий | 09.08.2005 18:48 |
УЗО (30мА) | обращались за консультацию в техническую службу фирмы-брэнда, они подтвердили, что ложные срабатывания будут вследствии схемотехники БП компов, но дать письменную рекомендацию отказались.
Ставить на каждый комп по УЗО - дорого, не ставить нельзя. | Александр | 11.08.2005 07:42 |
УЗО (30мА) | обращались за консультацию в техническую службу фирмы-брэнда, они подтвердили, что ложные срабатывания будут вследствии схемотехники БП компов, но дать письменную рекомендацию отказались.
Ставить на каждый комп по УЗО - дорого, не ставить нельзя. | Александр | 11.08.2005 07:43 |
УЗО | Тогда попробуте поставить одно УЗО на вводе - селективное на ток 100 мА. Кстати, почему это неставить нельзя - что полы проводящие? | Виталий | 20.08.2005 18:16 |
УЗО (30мА) | Прошу прощения, что за ссылка-ПУЭ п. 7.1.79. Перед этим
в п.7.1.78 написано-"могут применятся УЗО типа "А".А в
п. 7.1.79 речь идет- о номинальном токе срабатывания УЗО.
Так что ,мне кажется-это требование рекомендательного а
не обязательного характера | Alex | 23.08.2005 01:02 |
УЗО | Так отнесите здание к категории производственного помещения (если это возможно), и ведь в настоящее время УЗО все равно отключены. При возможности выполните отдельный контур заземления для ЭВМ (рис.1.7.7.) | Виталий | 23.08.2005 19:33 |
УЗО (30мА | Радикальным решением будет выполнение отдельной
питающей сети для электроснабжения компьютеров и
переферии. Смотри книгу
А. Ю. Воробьёв. Электроснабжение компьютерных и
телекоммуникационных систем. - М.: Эко-Трендз, 2002.
| Юрий | 26.01.2006 19:04 |