Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
Разрешение на ввод ПС в эксплуатацию. | В каком нормативном документе Российской Федерации оп-
ределено,кто должен заниматься получением разрешения
на подключение и ввод в эксплуатацию подстанции
110/35 кВ - владелец подстанции, монтажно-строительная
огранизация или поставщик электрооборудования ? | Анатолий Губарев | 14.09.2005 20:51 | разрешение | ПТЭ глава 1.3 Приемка в эксплуатацию электроустановок
Правда там прямо не сказано.
Мы обычно даем заказчику все документы (акты, протоколы и т.д.)
тем самым передаем им в эксплуатацию, а они сами получают
разрешение и заключают договора на снабжение.
Иногда заказчикам некогда этим заниматься, и мы за отдельные
деньги занимаемся этим сами. В этом есть плюс - все вопросы
которые возникают при сдаче в надзоре задают нам, а не заказчика
которые технической стороны могут не знать. и еще не
получается испорченного телефона ("вот мне там сказали что
это неправильно, а здесь не по проекту и т.д. ...") | Вадим | 18.10.2005 23:21 | Разрешение на ввод ПС в эксплуатацию. | Уважаемый Анатолий!
Читайте "Инструкцию о порядке допуска в эксплуатацию
новых и реконструированных энергоустановок". М.:
Из-во НЦ ЭНАС, 2003.
Всем этим должен заниматься владелец энергоустановки.
В инструкции в приложении опубликован перечень
необходимых документов. | Юрий | 26.01.2006 18:39 |