КРУпрошу дать по совет по применению КРУ 6 кВ. я
остановился на изделиях КРУ-С пр-ва арева и КСО-298 пр-ва МЭЛ.
В чем их отличия. как выполнена дуговая защита и
надежна ли она. Схемы коммутации какого изделия более
предпочтительны и как они выполнены. и т.д.
Роман21.09.2005 09:48
КРУРоман, в принципе огромной разници по идеологии в этих изделиях нет. И то и другое относятся к КСО. Используют практически всегда вакуумные выключатели от "Тавриды". Релейная защита бывает разной - от МПЗ до электромеханики. Очень различаются только по ценам. КРУ-С-10 дороже МЭЛа. Качество сборки и там и там одинаковое. Дуговая защита возможна, однако для КСО она представляется нонсенсом. Если есть еще вопросы, то пишите на marrakes@yandex.ruСеменов Алексей28.09.2005 19:23
КРУРоман, в добавок к словам алексея можно сказать, что стоит более внимательно подходить к вопросу о выбое ВВ в составе КРУ, учитывая ее функции и местоположение. Также необхождимо рассмотреть вопрос о неполной замене ячейки, что позволит сэкономить деньги. Если есть вопросы, мой адрес - garryk2001@yandex.ru или пиши в форум.Григорий02.11.2005 08:44
КРУЕсть такой вариант:

<A href="/products/aurora/index.php">http://www.elteh.ru/products/aurora/index.php</A>
Алексей07.11.2005 11:21
КРУУважаемый Роман! КРУ-С АРЕВА и КСО-298 МЭЛ разные.
КРУ - двустороннее обслуживание, КСО - одностороннее.
Следовательно, разные строительные части РУ.
КРУ-С имеет замкнутый объём камеры, КСО - открытый,
поэтому дуговая защита может быть разной. Схемы
коммутации надо запрашивать, анализировать, а потом
задавать вопросы. Неясно, какой оперативный ток Вы
хотите применить - переменный или выпрямленный.
Выключатели BB/TEL не имеют устройства ручного
включения, только при помощи переносного
дополнительного блока. Выключатели других фирм
имееют устройство ручного включения, например,
VAA 10-20 АРЕВА. Давать советы, не зная для каких
целей и в каких условиях применяются камеры
затруднительно. Кроме того при проектировании
необходимо узнать мнение заказчика и
эксплуатирующей организации.
Юрий26.01.2006 12:32

Послать ответ

Необходимо заполнить поля помеченные *
Имя *
Тема *
Email
Сообщение *
Введите текст,
изображённый на картинке:


Не можете прочитать текст?


  Вернуться в конференцию

Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга
Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки
Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта




Rambler's Top100 Rambler's Top100

© ЗАО "Новости Электротехники"
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции
При цитировании материалов гиперссылка на сайт с указанием автора обязательна

Segmenta Media создание и поддержка сайта 2001-2024