Ответить Вернуться в конференциюТема | Сообщение | Автор | Отправлено |
---|
КРУ | прошу дать по совет по применению КРУ 6 кВ. я
остановился на изделиях КРУ-С пр-ва арева и КСО-298 пр-ва МЭЛ.
В чем их отличия. как выполнена дуговая защита и
надежна ли она. Схемы коммутации какого изделия более
предпочтительны и как они выполнены. и т.д. | Роман | 21.09.2005 09:48 | КРУ | Роман, в принципе огромной разници по идеологии в этих изделиях нет. И то и другое относятся к КСО. Используют практически всегда вакуумные выключатели от "Тавриды". Релейная защита бывает разной - от МПЗ до электромеханики. Очень различаются только по ценам. КРУ-С-10 дороже МЭЛа. Качество сборки и там и там одинаковое. Дуговая защита возможна, однако для КСО она представляется нонсенсом. Если есть еще вопросы, то пишите на marrakes@yandex.ru | Семенов Алексей | 28.09.2005 19:23 | КРУ | Роман, в добавок к словам алексея можно сказать, что стоит более внимательно подходить к вопросу о выбое ВВ в составе КРУ, учитывая ее функции и местоположение. Также необхождимо рассмотреть вопрос о неполной замене ячейки, что позволит сэкономить деньги. Если есть вопросы, мой адрес - garryk2001@yandex.ru или пиши в форум. | Григорий | 02.11.2005 08:44 | КРУ | Есть такой вариант:
<A href="/products/aurora/index.php">http://www.elteh.ru/products/aurora/index.php</A> | Алексей | 07.11.2005 11:21 | КРУ | Уважаемый Роман! КРУ-С АРЕВА и КСО-298 МЭЛ разные.
КРУ - двустороннее обслуживание, КСО - одностороннее.
Следовательно, разные строительные части РУ.
КРУ-С имеет замкнутый объём камеры, КСО - открытый,
поэтому дуговая защита может быть разной. Схемы
коммутации надо запрашивать, анализировать, а потом
задавать вопросы. Неясно, какой оперативный ток Вы
хотите применить - переменный или выпрямленный.
Выключатели BB/TEL не имеют устройства ручного
включения, только при помощи переносного
дополнительного блока. Выключатели других фирм
имееют устройство ручного включения, например,
VAA 10-20 АРЕВА. Давать советы, не зная для каких
целей и в каких условиях применяются камеры
затруднительно. Кроме того при проектировании
необходимо узнать мнение заказчика и
эксплуатирующей организации.
| Юрий | 26.01.2006 12:32 |
Вернуться в конференцию |
 |
 |
Очередной номер | Архив | Вопрос-Ответ | Гостевая книга Подписка | О журнале | Нормы. Стандарты | Проекты. Методики | Форум | Выставки Тендеры | Книги, CD, сайты | Исследования рынка | Приложение Вопрос-Ответ | Карта сайта
|